Извещатели дыма и оповещение

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.04.2019 16:19:06]
 Добрый день. Как трактовать следующий пункт:
16.4.3 Если установка пожарной сигнализации предназначена для управления автоматическими установками пожаротушения, дымоудаления и оповещения о пожаре, каждую точку защищаемой поверхности необходимо контролировать не менее чем двумя автоматическими пожарными извещателями.

АПТ, дым и СОУЭ должны быть одновременно или хотя бы одна из этих систем? Сирены и табло мы ставим всегда, выходит, надо на каждую точку по 2 извещателя?
Расстояние извещателя от стены 4,5м, друг от друг - 9 м. Получается при наличии СОУЭ датчики друг от друга ставим на 4,5м, и от стены на расстоянии 4,5м должно быть два датчика?


[14.04.2019 17:24:47]
 откуда вы взяли это требование?


[14.04.2019 18:13:19]
 СН РК 2.02-02-2012
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ НУРСУЛТАН


[14.04.2019 18:16:45]
 Пора привыкать к нормам коллег по Союзу.


[14.04.2019 18:45:22]
 ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СНиП 2.04.09-84
ГОССТРОЙ СССР
МОСКВА 1988

ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ УСТАНОВОК
4.1. Количество автоматических пожарных извещателей определяется необходимостью обнаружения загораний по всей контролируемой площади помещений (зон), а для световых извещателей - и оборудования.
Если установка пожарной сигнализации предназначена для управления автоматическими установками пожаротушения, дымоудаления и оповещения о пожаре, каждую точку защищаемой поверхности необходимо контролировать не менее чем двумя автоматическими пожарными извещателями.


[14.04.2019 20:34:01]
 Это СН РК 2.02-02-2012
Что есть, то есть, действующие нормы у нас такие.
Мне интересно, как бы вы, уважаемые проектировщики, трактовали написанное.


[15.04.2019 8:58:00]
 Формально по "И" - на случай установки только всех систем разом. :)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Извещатели дыма и оповещение      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.