Количество датчиков, длина и сопротивление шлейфа

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.04.2019 13:38:44]
 Добрый день! Я новичок, прошу, не ругайтесь, если вопрос глупый. Я перелопатила весь интернет и пытаюсь как-то систематизировать полученную информацию.
Пример.
Есть Сигнал-20п. Есть 4-хжильные датчики движения, потребляющие 0,09А, питаются от ББП-50 (Umin=10В при работе от аккумулятора) - 10шт. Общий потребляемый ток - 0,9А.
Минимальное напряжение, при котором они работают - 8В.
Тогда 10В/0,9А = 11,1 Ом - это сопротивление всех датчиков, при самом плохом раскладе с напряжением, верно?
Или надо считать их минимальное рабочее напряжение 8В/0,9А = 8,8 Ом ?
Тогда длину провода мы выбираем исходя из этих 11,1 Ом? Для медного кабеля диам. 0,5мм это сопротивление будет при длине 125 м. Значит, 10 датчиков на 125м. Правильно?
Или 8,8 Ом – для 100м?

А теперь по другому.
Umin=10В - напряжение ИБП в начале.
Потом вешаем 10 датчиков - 0,9А. На 100м сопротивление шлейфа 8,6 Ом
Тогда напряжение в конце шлейфа будет U=0,9*8,6=7.79 В ?
Или это падение напряжения? И тогда в конце шлейфа будет 10В-7,79 В = 2,21В? И ничего работать не будет?
Пожалуйста, помогите мне разобраться, как вычислить длину шлейфа КСВВ 2х0,5 при заданных параметрах датчика, и наоборот, сколько можно датчиков повесить на шлейф длиной 100м?
Если они питаются от ППК, то понятно, там еще ограничение 3мА на шлейф, а если от ИБП? Тут у меня ступор какой-то


[10.04.2019 14:01:23]
 Нужно Вам считать сопротивление провода исходя из допустимых потерь напряжения. Минимум с ББП - 10,0В, допустимый минимум на датчике - 8,0В, стал быть допустимое падение напряжения в кабеле u=10,0-8,0 =2,0В. R=u/i=2,0/0,9=2,2 Ома. Это для кабеля сечением 0,2кв.мм всего лишь 12 метров. Правильнее на каждый кабель подключать меньше извещателей и использовать извещатели с меньшим токопотрблением.


[10.04.2019 14:24:41]
 Рустам74 ®
Спасибо за ответ! Таким образом я тоже считала, по потерям, даже табличку сделала в Экселе, потом меня сбила с курса вот эта статья https://labofbiznes.ru/ops5_1.html и потом все смешалось в доме Облонских..
Но самое ужасное знаете что? Что я дуратупая, я один нолик забыла, и поэтому все неправильно посчитала. У меня в руках проект, на один шлейф подключены 20 охранных извещателей - Астра 512 (9мА), Астра С (12мА), и мой усталый мозг решил что 9мА это 0,09А вместо 0,009А, и я не могла понять, как это столько всего понавешали, и оно еще и работает. Стыдно в общем.
Спасибо Вам еще раз!


[10.04.2019 15:15:29]
 Рустам74 ®
а у меня еще и в сопротивлении выходит ошибка? Сопротивление двухжильного кабеля получается нужно считать по двум площадям сечения?


[10.04.2019 16:21:34]
 Настя-21®

Не удвоенное сечение, а удвоенную длину - одна жила туда и вторая жила обратно. Я пользуюсь он-лайн калькулятором: http://www.opsonline.ru/onlinesopr


[10.04.2019 16:41:26]
 Рустам74 ®
Большое спасибо!


[11.04.2019 5:42:26]
 Настя-21 ®
10 извещателей движения на один шлейф? Ничего ужаснее не придумаешь.
Одно время работал в ЧОП. Самое сложное, найти причину срабатывания именно извещателя движения. Обслуживать и эксплуатировать ваш шлейф с 10 извещателями будет ужасно. Не экономьте на шлейфах.
не знайка ®

[11.04.2019 11:12:08]
 От шлейфо к 2000м по интерфейсу 485 что можно ещё подключить к 2000 4?


[11.04.2019 11:57:32]
 ***по интерфейсу 485 что можно ещё подключить к 2000 4?
Все что поддерживает данный интерфейс. Что вы хотели конкретно?


[11.04.2019 12:10:51]
 Брандмауэр-СБ ®
Да, я по два наверное буду подключать.
Еще такой вопрос, у меня есть пожарка для 5этажного здания - С2000-М, Сигнал-10, Сигнал-20п - 4 шт., (72 шлейфа), С2000-КПБ для сирен и табло, С2000-БКИ - 2 шт.
Я добавлю еще 4 Сигнала-20п для охранки. Вопрос - для взятия/снятия с охраны именно охранных шлейфов используется С2000-БКИ? Или достаточно вместо Сигнал-20п использовать Сигнал-20м?
И с такой системой охранник должен будет каждый день 80 раз ткнуть для снятия с охраны, а потом еще 80 раз для взятия под охрану?


[11.04.2019 12:35:31]
 ***Или достаточно вместо Сигнал-20п использовать Сигнал-20м?
А это как вам удобно. И шлейфами "Сигнал-20М"тоже можно управлять по интерфейсу.
***каждый день 80 раз ткнуть для снятия с охраны
ПКУ С2000-М поддерживает групповое взятие/снятие ШС.


[11.04.2019 12:41:55]
 BG-34 ®
Спасибо!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Количество датчиков, длина и сопротивление шлейфа      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.