IP-видеонаблюдение. Прокладка витой пары совместно с кабелем 0,4 кВ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.04.2019 17:21:42]
 Здравствуйте все.

В-общем возникла задача проложить кабель на видеокамеры в одной гофре в кабелем 0,4 кВ и мощностью 4,2 кВт. Длина совместной трассы ~ 60 метров. Планирую использовать экранированный кабель с обязательным заземлением в одной точке (ну надеюсь, что в одной).
Силовой кабель бронированный стальными лентами. Броня вряд ли заземлена.

Кто-нибудь подобные вещи делал? Есть шанс, что эта схема не заработает из-за помех?


[06.04.2019 18:18:09]
 а что за характер нагрузки в силовом?

Хотя учитывая небольшую скорость на камерах (которую можно еще понизить до 10мегабит) помех не будет. Если только там по силовому не импульсная нагрузка с большой реактивностью. Хотя и в этом случае все будет работать.


[06.04.2019 18:23:14]
 Это опоры освещения.


[06.04.2019 18:54:23]
 ничего ему не будет.


[06.04.2019 19:52:56]
 Tregart ® [06.04.2019 18:23:14] "Это опоры освещения"

До наступления темноты помех точно не будет :)


[06.04.2019 21:22:41]
 ***Это опоры освещения.
Смотря что за светильники подключены?
Я не так давно работал с одним, давал помеху на АПС. Берешь индикатор, подносишь к его проводам а он светится на обоих. А еще на одном объекте в момент старта светильника на шлейф наводилась мощная помеха, длительностью в миллисекунды. Удалось ее обнаружить только осциллографом.


[06.04.2019 21:34:02]
 трансформаторный вход сетевой платы это немного не шлейф АПС. И на импульсные помехи небольшие (а промышленные или уличные - и на большие) они рассчитаны.

И опять же мы не говорим про МПОТ и наведенное напряжение можно ли так делать или нет.


[06.04.2019 22:15:35]
 ***можно ли так делать или нет.
Делать нельзя,надо разделять хотя-бы в тонкой трубе. Мало-ли что там может произойти, 380 В не игрушки. И люди могут пострадать и аппаратура.


[06.04.2019 22:49:57]
 На счет нельзя вопрос спорный.
да есть ограничение по ПУЭ в части монтажа до 40 и свыше 110 вольт но формально оно не действует так как если ПОЕ то там больше 40В.


[06.04.2019 22:58:15]
 В ПУЭ есть требования по совместной прокладке кабельных линий в земле (если я правильно понял, что прокладка в траншее), минимум 250 мм до кабелей связи при параллельной прокладке.


[06.04.2019 23:32:49]
 Автор сказал что это опоры освещения.


[06.04.2019 23:46:05]
 ***Автор сказал что это опоры освещения.
Ну если опоры, зачем тогда все в одну гофру пихать? Нельзя отдельно проложить? 600 рублей (60*10,00) сэкономить?
Я так понял что существующая труба идет к опорам.


[06.04.2019 23:48:42]
 Я не знаю зачем. Более того вообще не понимаю зачем там гофра :) Но был вопрос - я ответил.


[06.04.2019 23:49:58]
 ***На счет нельзя вопрос спорный.
Да не спорный он, даже в кабель-каналах силовые цепи прокладывают в отдельном отсеке. Никогда не видел вместе, если конечно профи делали, не хочу искать обоснование.


[07.04.2019 0:26:10]
 Хорошо.
В кабель-канале используется нередко перегородка. Но это чисто удобство монтажа (сила и слаботочка монтируется обычно в разное время разными людьми) и безопасность слаботочников.
В лотке то же есть возможность поставить перегородки (SEP) хотя её использование запрещено если по правилу 40/110 и между ними перегородка e15 но нередко вижу. Нормативке это НЕ соответствует.

Но повторюсь - если разговор идет про ПОЕ там напряжение более 40 вольт.

Есть в требованиях по слаботочке, есть в ISO - там да, указаны расстояния между линиями. Но этот стандарт не обязателен. Если делаете сертифицированную СКС - то да, положено. Отдельно это требования СП по АСУТП вот те надобно выполнять.


[07.04.2019 10:43:35]
 Это парковка. На парковке сделано освещение следующим образом:

Есть десяток опор, к которым положена двустенная гофра, в которой лежит бронированный алюминиевый кабель. Проложить кабель к видеокамерам иным способом невозможно - заказчик в свое время сильно заморочился с подземными коммуникациями, чтобы все это выглядело красиво. Поэтому никаких воздушек.


[07.04.2019 14:15:36]
 Если не заморачиваться на нормативке,то будет все работать,проверено и не один десяток раз,вплоть до прокладки на ЖД опорах где напряжение гораздо выше,и возникало паразитное напряжение до 120 В(третий год полет нормальный,все активное оборудование и камеры до сих пор ни разу не выходили из строя).РОЕ бывает разное от 24 до 48 В,если будет стандарт af,то оборудование само определит сколько нужно и лишнее не возьмет.С РОЕ+ пока не очень много объектов и однозначно не скажу.Ну и еще если все камеры IP ,то никакие наводки на качестве картинки или потере пакетов не сказываются.Это болезнь аналога,CVI и AHD,а вот TVI уже действительно цифру гонит по проводу и тоже наводке не подвержен.Все проверено на практике .


[07.04.2019 14:15:36]
 Если не заморачиваться на нормативке,то будет все работать,проверено и не один десяток раз,вплоть до прокладки на ЖД опорах где напряжение гораздо выше,и возникало паразитное напряжение до 120 В(третий год полет нормальный,все активное оборудование и камеры до сих пор ни разу не выходили из строя).РОЕ бывает разное от 24 до 48 В,если будет стандарт af,то оборудование само определит сколько нужно и лишнее не возьмет.С РОЕ+ пока не очень много объектов и однозначно не скажу.Ну и еще если все камеры IP ,то никакие наводки на качестве картинки или потере пакетов не сказываются.Это болезнь аналога,CVI и AHD,а вот TVI уже действительно цифру гонит по проводу и тоже наводке не подвержен.Все проверено на практике .


[08.04.2019 1:54:56]
 Ну если нормы элтехнические не указ, оборудования и людей не жалко, то конечно прокладывай в одной трубе. А чтобы круче независимость от клятых электриков показать- прояви инициативу, проложи совместно с кабелем 6-10В


[08.04.2019 1:55:23]
 *кВ
REG15 ®

[08.04.2019 4:25:58]
 Вопрос был заработает или нет? Заработает.А практический опыт показал (тоннель в метрополитене),что куда важнее было защитить линию от крыс(любят они кабель покушать),нежели от наводок(в случае с IP),про аналог такого сказать не мог.


[08.04.2019 10:14:14]
 Volk_ ® [08.04.2019 1:54:56]

Ваши предложения.


[08.04.2019 10:42:53]
 А как Вы собираетесь питание камер делать - освещение же отключается днем.


[08.04.2019 10:53:06]
 Про POE не заметил. Но если расстояние небольшое - проложите кабель питания и wi-fi сделайте.


[08.04.2019 11:04:05]
 @@@Ваши предложения.@@@
Мои - не нарушать. Мне помехи и работоспособность камер фиолетовы, сам разберешься. А вот людей - жалко. Изоляция пары никак не предназначена для совместной прокладки с 0,4. Пробои изоляции бывают редко-но не реже всех тех идиотских пожаров и гибели по глупости. НЕ надо множить такое. И если пожар по пробою на улице не столь критичен, то:
а)может загореться и внутри (кабель вспыхивает нередко почти по всей длине, а пара то где-то начинается внутри помещения);
б)замыкание фазы на проводники пары вполне могут прилететь в какой-то момент кому-либо особо "удачливому"


[08.04.2019 17:43:39]
 Т.е. по твоей логике надо отказываться от заказа. Все понятно.


[08.04.2019 18:04:52]
 Ты можешь предложить и без нарушения норм. если грамотно подойдешь. Но если любишь перчик-жги. Только не надо (за тобой тоже замечено) патетически разводить руками в сторону "плохих норм", елси начиная с уровня здравого смысла и смежных норм (ГОСТ Р 50571.5.52, ПУЭ, нормы связи) ты кладешь болт на безопасность людей


[08.04.2019 18:17:41]
 Причем тут безопасность людей? Хребет-то оптический.


>>>Ты можешь предложить и без нарушения норм. если грамотно подойдешь.

Ну я у тебя спросил - какие предложения? Пока ответа не вижу.


[08.04.2019 18:19:54]
 Если так рассуждать то комбинированный кабель вообще надо запретить...


[08.04.2019 21:10:05]
 Алекс- нет. Если изоляция позволяет, то можно. Нормы читайте уже...


[08.04.2019 21:14:30]
 Трегарт 15% ;)
Вон алекс уже назвал. Правда, их (комбинированные) еще поискать. Изоляц трубка на пару поверх. Или пару на подходящ изоляцию (если найдешь). Ну или как положено-отдельно


[08.04.2019 21:17:10]
 Сначала разговор вроде о "витой паре" шёл, и тут вдруг:

"Причем тут безопасность людей? Хребет-то оптический."


[08.04.2019 21:18:13]
 А причем безопасность- выше писалось. Расслабились в край- по три раза повторять


[08.04.2019 21:21:04]
 Если оптика-это немного меняет дело. Но видится мне, что это не очень удачная попытка заболтать


[08.04.2019 21:22:01]
 j_flack ®

>>>Сначала разговор вроде о "витой паре" шёл, и тут вдруг:

От трех (узловых) опор до КПП, где установлено оконечное оборудование, будет проложена оптика. На узловых опорах будут размещены уличные коммутаторы, к которым камеры будут подключены медью. Т.е. та медь, которая проложена в одной трубе с силовым кабелем, "к человеку" не выходит. И даже если на этот кабель что-то попадет, то человек не пострадает, т.к. он гальванически развязан оптическим кабелем :-)

Volk_ ®

Слив засчитан.


[08.04.2019 21:32:12]
 Слив? Мда


[09.04.2019 9:08:47]
 Tregart
>> И даже если на этот кабель что-то попадет, то человек не пострадает

а камеры у вас очевидно Андроиды обслуживают


[09.04.2019 9:24:01]
 Да обычное классическое поведение немало кого здесь. Лицимерное отношение к нормам по прицнипу "друзьям все. Врагам-закон". Игнорирование слов собеседника. Отсусствие ответов на неудобные вопросы и замечания. Манипулирование информации и искажение смысла. Замена благодарности хамством. Форум, чему удивляться )))


[09.04.2019 11:21:20]
 Так жирно, что аж с монитора закапало.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: IP-видеонаблюдение. Прокладка витой пары совместно с кабелем 0,4 кВ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.