является ли нарушением установка магнитных замков на двери л.к

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.04.2019 19:23:45]
 Офис на 9 этаже бизнес-центра, руководитель установил на двери пестничных клеток магнитные, электрические замки. Изнутри можно открыть, нажав кнопку. Является ли установка таких замков нарушением ППБ? Нужно что то еще монтировать (делать)?


[01.04.2019 19:57:06]
 я думаю да. У мен был случай что замок не сразу открывался


[02.04.2019 5:22:00]
 35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Поэтому с кнопкой можно. Но если для выхода требуется TouchMemory либо нечто подобное, тогда нельзя.
Михаил

[02.04.2019 12:37:37]
 Обычно к простой кнопке типа "выход из подъезда" добавляем кнопку с фиксацией в разрыв питания замка на аварийное открытие двери, для исключения "глюков" и неисправностей контроллеров.


[03.04.2019 13:34:07]
 Ув. zanuda ®, по идее хорошо бы сблокировать на отключение от АПС.
Необходимость этого? - для этого просто надо ответить себе на вопрос: если у двери с нерабочей "кнопкой" не дай Бог найдут 2 или более - следователь как на это посмотрит с точки зрения причинно-следственной связи? Обеспечена ли была возможность изнутри без ключа покинуть помещение?
З.Ы.: где-то читал, что эта "кнопка" - не что иное как ключ, просто не кодированный и основанный на каких-то там процессах (типа должна быть возможность механически открыть, при этом усилие там тоже нормировано). Решение суда просто сейчас не найду, около года назад было.


[04.04.2019 8:25:47]
 Кнопку "выход" во многих контроллерах СКУД можно программно заблокировать :(


[04.04.2019 8:41:43]
 Можно и лично я частенько это делаю.
Потому правильнее разблокировать сам замок.


[04.04.2019 12:39:00]
 Локальная разблокировка выполняет п.35 ППР.
Но считаю необходимым автоматическую разблокировку дверей всего здания реализовать.
2.Статья 80. ФЗ 123 1. Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий и сооружений должны обеспечивать в случае пожара:
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
1) эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;
2) возможность проведения мероприятий по спасению людей;
3) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий и сооружений;
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Снаружи Вы же не ставите кнопки для доступа пожарной охраны.
Семен Семеныч

[04.04.2019 13:13:27]
 Ув. zanuda ®

Если на болиде, к примеру, то СП1 на разрыв питания электромагнитного замка по тревогам "Пожар" и "неисправность" приемно-контрольных приборов.


[04.04.2019 14:46:40]
 Saxa01®

Банковские хранилища по сигналу от АПС тоже будете открывать нараспашку в соответствии с п.3 ст.80 ФЗ-123? :)


[04.04.2019 15:09:41]
 Угу давайте все пооткрываем, нехай угадывают куда бежать...


[04.04.2019 15:41:53]
 Рустам74 ® У банковских хранилищ наверное есть другой алгоритм предоставления возможности доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий и сооружений.
ALEX_SE ® Угадывать не надо, на стенах планы висят. А в случае пожара по психологии все побегут куда ближе.


[04.04.2019 16:09:00]
 угу в тупик который мы любезно и откроем.


[04.04.2019 16:56:59]
 ALEX_SE ® Какой тупик? Мы же с путей эвакуации начинали. Ваши предположения к эвакуации или мероприятиям по тушению, или нормативным документам никакого отношения не имеют.


[04.04.2019 17:04:51]
 Saxa01 ®
"Но считаю необходимым автоматическую разблокировку дверей всего здания реализовать."
- Вы же сами писали.


[05.04.2019 10:45:03]
 остатки ГПН
>>>З.Ы.: где-то читал, что эта "кнопка" - не что иное как ключ, просто не кодированный и основанный на каких-то там процессах (типа должна быть возможность механически открыть, при этом усилие там тоже нормировано). Решение суда просто сейчас не найду, около года назад было.

Если все же найдете, будет очень интересно ознакомиться с данным материалом.


[05.04.2019 11:02:07]
 Статья 84. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления
эвакуацией людей в зданиях и сооружениях
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

5) дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов;


[05.04.2019 11:43:56]
 Пункт 1 статьи 84 "Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов: 1)..7).

Написано так, что любого одного из перечисленных способов достаточно для обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. Или где есть уточнение про необходимость комбинации способов из 1)..7)?


[05.04.2019 11:46:26]
 СП3 не предлагать - там нет способа:
5) дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов


[05.04.2019 12:04:45]
 Дистанционное это значит не местное.
Как это реализовано (кнопка ли, контакт реле ли, виртуальная опция в программном обеспечении) - суть не важна. Должна быть предусмотрена возможность - она предусмотрена. А будет ли она использоваться, как когда, кем вопрос десятый.
И уж тем более нигде не написано что из-за каждого ложняка все дистанционно должно открываться. Тем более это идет вразрез с антитеррором.


[05.04.2019 13:01:32]
 Кстати, если рассматривать кнопку выхода как:
Ключ (переключатель, выключатель) — электрический коммутационный аппарат, служащий для замыкания и размыкания электрической цепи.

Тогда магнитный замок на дверь ставить нельзя :-D


[08.04.2019 13:37:39]
 в СП3 требование к системам, а в ППР требования к запорам, а электромагнитный (электромеханический) замок это устройство по п. 36 ППР, которое надо открыть вручную, а кнопка все равно является дистанционным способом.


[24.04.2019 8:18:17]
 Всем спасибо, установили реле для отключения питания дверей при сработке АПС.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: является ли нарушением установка магнитных замков на двери л.к      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail