В складском здании производственное помещение

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.03.2019 21:09:46]
 Вот есть такой туповатый вопрос. Какими преградами выделяются производственные помещения в складском здании? Имеющейся пункт 6.3.7 СП 4. не походит!. И как быть, если в складском здании располагается помещение категории А, какими преградами выделяется от помещения категории В складского?


[30.03.2019 12:14:58]
 нужна помощь?


[30.03.2019 14:15:06]
 Нет.


[30.03.2019 14:50:35]
 и мне нет


[30.03.2019 18:09:25]
 У наружной стены с противопожарными стенами


[30.03.2019 20:43:18]
 А какого типа противопожарные стены! И на основании основании каких пунктов?


[01.04.2019 9:31:44]
 Добрый день.
Vladimir mchs, может у Вас производственное здание с производственным помещением и складскими помещениями? Есть ли технологическая взаимосвязь между производство и хранением. (Если это так см. 6.2.10 СП 4.13130.2013).
Если у Вас нет технологической взаимосвязи и в складском здании решили выделить производство, то Arny ® думаю прав, (см. ст.88 №123-ФЗ). Вопрос заключается в типе противопожарной стены.


[01.04.2019 9:36:12]
 Тип противопожарной стены, возможно рассматривать относительно степени огнестойкости склада. Если здание I или II степени огнестойкости однозначно - I тип противопожарной стены, выделяющей данное помещение в пожарный отсек. Если ниже (по моему мнению) возможно допустить II тип противопожарной стены, выделяющий производственное помещение в секцию (но вопрос спорный).


[01.04.2019 19:26:36]
 А как выделять в складском здании категории В помещение категории А?


[01.04.2019 19:50:49]
 Пункт 6.3.7 СП 4 Складские помещения категорий В1-В3 производственных зданий отделяются от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа, при хранении этой продукции на высотных стеллажах - противопожарными стенами 1-го типа и перекрытиями 1-го типа. А как быть если помещение не категории В1-В3, а категории А! Как помещение выделять категории А в производственном здании?


[01.04.2019 21:26:12]
 У вас склад или производственное здание. Встречал много раз в производств. зданиях В выделенные противопожарной перегородкой помещения А...это и склады красок и краскоприготовительные помещения.


[01.04.2019 23:10:02]
 У меня здание склада и здание производства! Там и там растворители есть, то есть помещения категории А


[02.04.2019 8:36:23]
 Что делать?


[02.04.2019 10:57:43]
 Vladimir mchs ® - "А как выделять в складском здании категории В помещение категории А?"
Пункты из СП 4.13130.2013
п.6.3.3 Наружные ограждающие конструкции складских помещений категорий А и Б проектируются в соответствии с требованиями подраздела 6.2.
6.1.36 Помещения категорий А и Б, если это допускается требованиями технологии, размещаются у наружных стен.
6.2.5 В помещениях категорий А и Б предусматриваются наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции.
По преградам ориентируйтесь по п.6.2.10 СП 4.13130.2013


[03.04.2019 8:15:57]
 Gun ® так в пункте 6.3.3 указано про наружные ограждения, то есть те которые на улице. А с внутренними ограждениями как быть?


[03.04.2019 8:48:56]
 у наружной стены, перегородка 1 типа (не стена) перекрытие 3, по легкосбрасываемым окна посчитаете от площади.


[03.04.2019 10:34:28]
 Ув. Vladimir mchs ®
Грубый пример: Складское одноэтажное здание имеет складские помещения А, В1, В3, степень огнестойкости III.
Задача применить пассивную противопожарную защиту в объёмно-планировочных решениях для помещения категории А.
1. Расположение складского помещения категории «А» у наружной стены;
2. Внутренние перегородки помещения «А» смежные с помещениями «В1 и В2» принять противопожарными 1-го типа с пределом огнестойкости EI45, класс пожарной опасности K0.
3. Места сопряжения противопожарных перегородок с другими ограждающими конструкциями здания предусмотреть с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград.
3. Предусмотреть в помещение категории «А» отдельный вход;
4. Наружные ненесущие стены, строительные конструкции бесчердачных покрытий предусмотреть с пределом огнестойкости согласно требованиям таблицы 21 №123-ФЗ;
5.Предусмотреть легкосбрасываемые конструкции в наружном ограждении помещения категории «А».



[03.04.2019 14:56:07]
 Понял спасибо. Но как то не переубежден до конца. В пункте 6.3.3 указано про наружное ограждение, а про внутреннее ограждение ведь не указан? Откуда узнать предел огнестойкости перегородок отделения от смежных складов?


[03.04.2019 15:35:38]
 По внутренним преградам ориентируйтесь на ст.88 №123-ФЗ и далее на п.6.2.10 СП 4.13130.2013, больше не могу Вам подсказать.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: В складском здании производственное помещение      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.