Лестничные клетки Н2 без естественного освещения

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.03.2019 17:19:37]
 Допускается ли предусматривать лестничную клетку Н2 в центре многоквартирного жилого дома (башни) и, соответственно, быть без естественного освещения? (Высота здания до 50 м, общая площадь квартир на этаже секции до 500 м2 )
1. В соответствии с п.5.4.13 СП1.13130.2009 в зданиях высотой до 50 м с общей площадью квартир на этаже секции до 500 м2 эвакуационный выход допускается предусматривать на лестничную клетку типа Н2.
С учетом п.4.4.7 и п.4.4.8 СП1.13130.2009 лестничные клетки Н2 должны иметь световые проемы в наружных стенах. В исключения по п.4.4.7 здания класса Ф 1.3 не входят.
П.5.4.16 СП 2.13130.2012 гласит: «Внутренние стены лестничных клеток типа Л1, Л2, Н1 и Н3 не должны иметь проемов, за исключением дверных. Внутренние стены лестничных клеток типа Н2 не должны иметь проемов, за исключением дверных и отверстий для пода-чи воздуха системы противодымной защиты. В наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м2. Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня пло-щадки лестничной клетки или пола этажа.»


[14.03.2019 20:57:14]
 В жильё нельзя, только через сту.
4.4.7 сп1


[15.03.2019 11:20:28]
 А вот п.5.4.16 СП 2.13130 утверждает обратное, что очень даже можно.
При чем тут СТУ?


[15.03.2019 11:50:04]
 Учитывая правило применения нормы (не исключает и нет неустранимых сомнений), соглашусь с п.4.4.7 СП1.


[15.03.2019 18:43:08]
 Вообще у нас ЛК Н3.
и всё же я считаю, что лестничные клетки в зданиях Ф1.3 должны иметь световые проемы в наружных стенах согласно п.4.4.7 и п.4.4.8 СП1.13130.2009. а п.5.4.16 СП 2 не исключает оконные проемы, а написан в общем для ЛК Н2,Н3, т.к. они могут быть и без окон (подвалы, здания Ф2,Ф3,Ф4,Ф5)


[28.05.2021 12:26:38]
 Добрый день! Все прочитала, но таки и не поняла, по нормам без СТУ можно делать Н2 или Н3 в центре многоквартирного жилого дома без естественного освещения? Встречаю сейчас такие планировки на каждом шагу, в том числе и довольно бюджетные, вряд ли они все с СТУ?


[28.05.2021 13:20:14]
 для зданий класса Ф1.3 это недопустимо по п. 4.4.12 СП 1.13130.2020

4.4.12. Лестничные клетки, за исключением лестничных клеток типа Л2, лестничных клеток
цокольных этажей (заглубленных более чем на 0,5 м), подвалов, подземных этажей и
колосниковых лестничных клеток, как правило, должны иметь световые проемы с площадью
остекления не менее 1,2 кв. м с одним из габаритных размеров остекленной части не менее 0,6 м в
наружных стенах на каждом этаже.
Допускается:
– предусматривать без световых проемов не более 50 % эвакуационных лестничных клеток в
каждом пожарном отсеке зданий классов Ф2-Ф4, Ф5 категорий Г и Д, а также в зданиях класса Ф5
категории В высотой до 28 м. При этом в зданиях классов Ф2-Ф4 указанные лестничные клетки
должны предусматриваться незадымляемыми типа Н3 либо типа Н2 со входом в лестничную
клетку через тамбур с конструктивным исполнением, аналогичным тамбур-шлюзу 1-го типа; в
зданиях класса Ф5 – типа Н3;
– отсутствие указанных проемов на уровне 1-го этажа и в лестничных клетках типа Н1 при
наличии системы аварийного освещения, либо их наличие посредством остекленных дверей
тамбуров.
Лестничные клетки типа Л2 должны иметь в покрытии световые проемы площадью не менее
4 кв. м с просветом между маршами шириной не менее 0,7 м или световую шахту на всю высоту
лестничной клетки с площадью горизонтального сечения не менее 2 кв. м
  Дискусия закрыта