Дымоудаление из коридоров общежития

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.03.2019 13:22:28]
 Здание- 2-х этажное общежитие с длинными тёмными коридорами (60 и 66м). Знаю, что надо делать дымоудаление, но нигде чётко не прописано, что дымоудаление следует делать из коридоров данного типа зданий (нужно, чтобы ткнуть пальцем в необходимость дымоудаления -для заказчика).
Может быть, кто- нибудь даст ссылку , где прописано, что -здания типа Ф1.2 требует дымоудаления из тёмных коридоров или, что общежития неквартирного типа являются общественными зданиями


[12.03.2019 13:33:44]
 7.2. Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
а) из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м;
б) из коридоров и пешеходных тоннелей подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры (тоннели) из помещений с постоянным пребыванием людей;
в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более:
- производственных и складских категорий А, Б, В;
- общественных и административно-бытовых;
- многофункциональных;
г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками;
д) из атриумов и пассажей;
е) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами (а для помещений высотного стеллажного хранения - вне зависимости от наличия постоянных рабочих мест), если эти помещения отнесены к категориям А, Б, В1, В2, В3 в зданиях I - IV степени огнестойкости, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости;
ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:
- площадью 50 м2 и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более одного человека на 1 м2 площади помещения, не занятой оборудованием и предметами интерьера (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.);
- торговых залов магазинов;
- офисов;
- площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов, в том числе читальных залов и книгохранилищ библиотек, выставочных залов, фондохранилищ и реставрационных мастерских музеев и выставочных комплексов, архивов;
- гардеробных площадью 200 м2 и более;
- автодорожных, кабельных, коммутационных с маслопроводами и технологических тоннелей, встроенно-пристроенных и сообщающихся с подземными этажами зданий различного назначения;
з) помещений хранения автомобилей закрытых надземных и подземных автостоянок, отдельно расположенных, встроенных или пристроенных к зданиям другого назначения (с парковкой как при участии, так и без участия водителей - с применением автоматизированных устройств), а также из изолированных рамп этих автостоянок.
Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из помещений площадью до 200 м2: производственных категорий В1, В2, В3, а также предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов.
Для торговых залов и офисных помещений площадью не более 800 м2 при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры, холлы, рекреации, атриумы и пассажи.


[12.03.2019 13:49:11]
 В том то и дело, что мне не подходит ни один подпункт из 7.2 СП.
-Высота здания менее 28м;
-этажи не подвальный и не цокольный, а 1-ый и 2-ой;
- если б данное здание считалось общественным то я могла бы сослаться на подпункт “ в”
-насчёт незадымляемости лестничных клеток -вопрос открытый



[12.03.2019 14:18:56]
 у вас общага не является общественным зданием??????


[12.03.2019 14:50:51]
 В СП 118.13330.2012* “Общественные здания и сооружения” в приложении В указаны только- “общежития учебных заведений”.


[12.03.2019 15:05:40]
 и что? в сп 118 невозможно перечислить все типы общественных зданий


[12.03.2019 15:58:27]
 пишите письмо Пронину Д.Г. - пожарному автору СП-379.


[13.03.2019 14:38:12]
 СП 7 п. 8.5 Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора.
Этим и обосновывайтесь)


[13.03.2019 15:56:49]
 Да идите так в экспертизу, эксперты поправят, если что )))
Темные коридоры - это круто, сами придумали такое определение?


[14.03.2019 13:04:23]
 "Тёмные"-я имела ввиду-без естественного проветривания, то есть- без окон.


[14.03.2019 15:52:25]
 Делайте дымоудаление в коридорах.
GRIN

[14.03.2019 15:53:05]
 Пункт 1.1 СП 54.13330 относит общежития квартирного типа к жилым, а не общественным зданиям. Аналогичная позиция была закреплена и в нормативных документах, действовавших до вступления в силу Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (СНиП 2.08.01-89, СНиП 31-01-2003.
На основании вышеизложенного неквартирные общежития относятся к общественным зданиям.


[14.03.2019 19:36:11]
 Спасибо. Попробую сослаться на пункт 1.1 СП 54.13330 (не квартирное общежитие-общественное здание)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Дымоудаление из коридоров общежития      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.