Огнезадерживающий клапан в системе противодымной защиты

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.03.2019 7:35:54]
 Добрый день.
Подготовлен проект противодымной защиты для двухэтажного здания. Дымоудаление предусмотрено из коридоров. И подача воздуха в коридоры(система с естественным побуждением).
Воздуховоды выведены с 1 на 2 этаж и далее на покрытие. При этом воздуховоды пересекают перекрытие (1-2 эт.) с пределом огнестойкости 45 мин.
В проекте не нашёл в местах пересечения перекрытия на воздуховодах ДУ и воздуховодах подачи воздуха огнезадерживающих клапанов.
Это ошибка или это допускается при определённом алгоритме работы системы?
НУФА

[11.03.2019 10:29:19]
 Огнезадерживающие клапана устанавливаются в воздуховодах общеобменной вентиляции в местах пересечения противопожарных преград. В Вашем случае, поскольку нет общеобменной вентиляции, их и не должно быть. А вот клапаны думоудаления перед вентиляторами дымоудаления (ВДУ) должны быть и должны открываться по сценарию до начала работы ВДУ.


[11.03.2019 11:36:09]
 Спасибо. Я чёткого требования по установке огнезащитных клапанов в противодымной защите не нашёл.


[11.03.2019 12:38:43]
 Клапанов нет на системе компенсации? как минимум 1 клапан должен стоять, этажей же 2. Либо на каждый этаж должна приходить своя система.


[11.03.2019 14:03:59]
 Спасибо. Gidrant ®.
Не подскажете - чем обосновать это.


[11.03.2019 17:07:30]
 Пунктом 8.8. СП 7.13130.2013

Но это не огнезадерживающие клапана, не путайте. Огнезадерживающие на системах ПДВ не нужны.
Как правило воздуховоды данных систем в огнезащите или в отдельной шахте с нормируемым пределом огнестойкости.


[12.03.2019 9:29:17]
 Огнезадерживающие клапана закрываются по сигналу "пожар" и при попадении в него нагретого дыма. А система дымоудаления наоборот должна работать по сигналу пожар и тянуть через себя дым - в ней нельзя перекрывать воздуховоды ни по сигналу "пожар", ни по горячему дыму ...


[12.03.2019 11:02:07]
 п.8.8 "могут быть выполнены проемы в наружных ограждениях или шахты с клапанами, оснащенными автоматически и дистанционно управляемыми приводами"
10_rus ®, они все равно противопожарные, не по п.7.17, тк по 6.10.


[12.03.2019 15:14:42]
 Сомнения в отношении необходимости огнезадерживающего клапана в перекрытии между 1-2 эт. на приточном воздуховоде связаны со следующим.
При пожаре на 2 этаже открывается клапан ДУ на этом этаже и чуть позже подача свежего воздуха. Возможно, что по отложениям пыли в приточном воздуховоде огонь мог попасть со 2 на 1 этаж минуя перекрытие.


[12.03.2019 15:50:14]
 459-85®
А если поставить клапан в перекрытии, то с 1-го этажа дымоудаление вообще не будет происходить. Клапана ставят на воздухозаборных отверстиях в дымоудалении, а не посредь вздуховода у перерытия. А вот от распространения пожара по этим воздуховодам нормируется (п.7.11) огнестойкость этих клапанов и самих воздуховодов.


[13.03.2019 5:22:11]
 Есть мнение что для вытяжной противодымной вентиляции должны предусматриваться шахты пределы огнестойкости обеспечиваются конструкциями, так как ГОСТ по огнестойкости воздуховодов распространяется только на системы общеобменной вентиляции


[13.03.2019 13:26:19]
 Системы защиты от дыма и его удаленияделятся на два вида: динамические истатические.
Статическиесистемыдымоудаления: это системы остановки вентиляторов, не позволяющие дыму распространяться по другим помещениям. Это базовый метод борьбы с задымлением, он направлен на изоляцию помещений и прекращение воздухообмена между ними. Этот метод не выводит дым из помещения, но может по-мочь потушить или уменьшить пожар, за счет уменьшения притока воздуха к очагу возгорания. Динамическиесистемыдымоудаления: осуществляют реальное удаление дыма посредством вентиляторов или клапанов, которые регулируют давление воздуха. Грамотно спроектированные динамические системы дымоудаления обеспечивают создание безопасного коридора для эвакуации людей, а также могут полностью ликвидировать очаг возгорания за счет перепада давления.


[13.03.2019 16:50:12]
 Рустам74 ® спасибо.
Но я в предыдущем Вашему сообщению порассуждал про возможную установку в приточном воздуховоде, а не в удаляющем дым. И про огнезадерживающий клапан, а не про клапан подачи воздуха.
Огнестойкость по п. 7.11 как Вы и написали. А огнезащитные клапаны видимо в противодымной защите не устанавливаются.


[13.03.2019 19:19:28]
 Да, как я и писал выше они не устанавливаются.
А Рустам74 отвечал на Ваш конкретный вопрос: "Возможно, что по отложениям пыли в приточном воздуховоде огонь мог попасть со 2 на 1 этаж минуя перекрытие."
Даже если попадет, то упрется в поэтажный клапан который на этаже без пожара будет закрыт, и имеет огнестойкость.


[13.03.2019 22:00:55]
 Спасибо. Понятно.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Огнезадерживающий клапан в системе противодымной защиты      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!