О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Требования к организациям проектирующим установки пожаротушения, пожарной сигнализации

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.02.2019 14:06:33]
 Коллеги, кто сталкивался с подготовкой ТЗ на проектирование установок пожаротушения и пожарной сигнализации, или сам проектировал подобные системы, подскажите пожалуйста, какие требования к организациям-проектировщикам - лицензия МЧС, членство СРО, НОПРИЗ, что-то еще?


[20.02.2019 16:58:22]
 ***лицензия МЧС, членство СРО, НОПРИЗ
Лицензии давно отменили, про СРО здесь на форуме есть обширная ветка-почитайте.


[20.02.2019 17:01:47]
 http://www.0-1.ru/discuss/?id=35425
http://www.0-1.ru/discuss/?id=38681#...


[21.02.2019 8:10:14]
 BG-34 спасибо! :)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Требования к организациям проектирующим установки пожаротушения, пожарной сигнализации      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.