Увеличение площади пожарного отсека за счет применения АУПТ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.02.2019 16:34:52]
 Здравствуйте, в проектируемом трехэтажном производственном здании второй и третий этажи сообщаются между собой технологическим проемом. Площадь этажа 10400 м2, 2-я степень огнестойкости, категория здания В.
Т.е. суммируем площади 2 и 3 этажей.
Согласно п.6.1.1 СП2.13130.2012 при оборудовании производственных зданий установками автоматического пожаротушения площади этажей в пределах пожарных отсеков допускается увеличивать на 100%.
Вопрос какие помещения подлежат защите АУПТ:
1.Все помещения здания без исключения
2.Только взрывопожароопасные помещения (А,В1-В3) здания.
3.Все помещения 2-го и 3-го этажей без исключения.
4.Только взрывопожароопасные помещения (А,В1-В3) 2-го и 3-го этажей.


[08.02.2019 16:35:42]
 все, кроме перечисленного в п. А.4 СП 5


[12.02.2019 13:07:49]
 Спасибо за ответ. А в коридорах на путях эвакуации могут потребовать установку АУПТ?


[12.02.2019 15:58:31]
 rookie ®, 100 пудов могут


[12.02.2019 15:59:41]
 заранее отвечу: в санузлах 100 пудов не могут.


[12.02.2019 17:24:24]
 Gidrant® А от чего зависит необходимость установки АУПТ на путях эвакуации?


[12.02.2019 17:50:47]
 rookie ®, "все, кроме перечисленного в п. А.4 СП 5" Асашай ®*
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Увеличение площади пожарного отсека за счет применения АУПТ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.