размещение помещений категории А и Б

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.02.2019 17:29:31]
 очередной интересный вопрос. Имеем несколько различных требований по размещению помещений категории А и Б:

ФЗ-123, ст. 80
2. В зданиях и сооружениях помещения категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности должны размещаться у наружных стен, а в многоэтажных зданиях и сооружениях - на верхних этажах, за исключением случаев, указанных в технических регламентах для данных объектов.

СП 4.13130.2013
4.15. В подвальных и цокольных этажах зданий всех классов функциональной пожарной опасности не допускается размещение жилых, а также производственных и складских помещений
категорий А и Б.
Помещения категорий А и Б не допускается размещать под помещениями, предназначенными для одновременного пребывания более 50 человек.

Судя по СП 4.1310.2013, он позволяет отступить от требований ФЗ-123?


[06.02.2019 19:26:31]
 Ув. Асашай ®!
По-моему, не позволяет.
На верхних этажах - это значит, например, на последнем и на предпоследнем. И вот в этом случае на последнем не должно быть помещения, предназначенного для одновременного пребывания более 50 человек.


[06.02.2019 19:57:28]
 по-моему, верхний этаж может быть только один


[06.02.2019 20:12:27]
 А вот сложившаяся практика основывается, судя по всему, на том, что если бы было написано "на верхнем этаже" - то он был бы один, "на верхних этажах" - одно помещение над другим, начиная с последнего этажа. У меня практически был объект - три помещения категории А одно над другим (это максимально, что было)


[06.02.2019 20:26:54]
 написано "ВЕРХНИХ" т.к. сначала написано "ПОМЕЩЕНИЯ", т.е. все во множественном числе


[06.02.2019 20:45:42]
 ПОМЕЩЕНИЯ (во мн. числе) могут располагаться на ВЕРНЕМ (в ед. числе) этаже, или на ВЕРХНИХ (во мню числе) этажах. Такая логика


[06.02.2019 21:35:30]
 2.9. Помещения категорий А и Б следует, если это допускается требованиями технологии, размещать у наружных стен и в многоэтажных зданиях - на верхних этажах.
в многоэтажном пятиэтажном здании - на верхнем 5-ом этаже.
в многоэтажном семиэтажном здании - на верхнем 7-ом этаже.


[06.02.2019 22:41:26]
 трое пожарников ®

[06.02.2019 21:35:30] 2.9. Помещения категорий А и Б следует, если это допускается требованиями технологии, размещать у наружных стен и в многоэтажных зданиях - на верхних этажах.
в многоэтажном пятиэтажном здании - на верхнем 5-ом этаже.
в многоэтажном семиэтажном здании - на верхнем 7-ом этаже.

вот не понял сейчас: "если это допускается требованиями технологии, размещать у наружных стен и в многоэтажных зданиях - на верхних этажах."

то есть если это требуется по технологии, я могу нарушить ст. 80 ФЗ-123?


[07.02.2019 0:33:11]
 Ув. трое пожарников ®!
Не вводите коллег в заблуждение.
На верхних - это значит, возможно, на двух верхних этажах (например, в многоэтажном семиэтажном здании - на верхних 7-ом этаже и 6-ом этаже.
Пример: производственное помещение категории А находится на 6-ом этаже семиэтажного здания, вытяжная венткамера, обслуживающая указанное помещение (тоже категории А) находится над этим помещением на 7-ом этаже.
И еще. Вакуум-насосная, обслуживающая указанное помещение (тоже категории А), может находиться ПОД этим помещением, то есть на 5-ом этаже.
При этом нормы не нарушены


[07.02.2019 0:44:04]
 Ув. Асашай ®!
Цитата из СНиП 2.09.02-85* Производственные здания, конечно, приведена точно, но, по-моему мнению, не вполне актуальна.
Что касается сути проблемы - есть такие производства, которые нельзя размещать у наружных стен здания. В таком случае все помещения от этого производства до наружной стены - тоже категории А.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: размещение помещений категории А и Б      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.