[01.02.2019 18:28:39]
 Встречался с понятием, что сечение "грилльеты" (сеточный фальшпотолок) влияет на площадь орошения АУПТ. Подскажите, прописано ли это где-то в нормативных или технических документах или же это выдумки "спецов"?


[01.02.2019 19:31:21]
 В зарубежных нормах есть разделы по установке спринклеров в помещениях с потолками "грильято". У нас есть только бийские рекомендации. https://sa-biysk.ru/manual/


[01.02.2019 19:34:49]
 Размеры элементов решётки влияют на требования по установке спринклеров.


[01.02.2019 21:04:44]
 Недавно копался с этой темой. Нашел пару веток на форуме авок.
http://forum.abok.ru/index.php?showt...
http://forum.abok.ru/index.php?showt...


[02.02.2019 19:55:26]
 нужно уточнение к вопросу. Грильято частный случай сетчатого (решетчатого) потолка. да и Грильято разное бывает.



[02.02.2019 19:57:08]
 BTS ® [01.02.2019 19:31:21]

"В зарубежных нормах есть разделы по установке спринклеров в помещениях с потолками "грильято". У нас есть только бийские рекомендации."

если честно лень читать, но вы наверно должны знать. И те и другие учитывают, что "стандартное" Грильято часть воды себе "забирает"?


[02.02.2019 20:07:25]
 zerber ® [02.02.2019 19:57:08]
Даны ограничения по размерам и расположению, позволяющие не принимать во внимание влияние решётки на карты орошения.


[02.02.2019 20:19:28]
 может быть я сам не точно задал вопрос. профиль Грильято имеет Uобразный профиль, т.е. часть воды будет растекаться внутри самой решетки подвесного потолка. это учитывается у иностранцев и в Бийске?


[02.02.2019 23:19:50]
 Имеет значение соотношение открытой площади и общей площади потолка, высота реек и расстояние от спринклера до потолка.U-образные профили не упоминаются.


[03.02.2019 1:16:14]
 
Цитата BTS 02.02.2019 23:19:50
U-образные профили не упоминаются
--Конец цитаты------
А если на спринклер трубу одеть диаметром скажем 100 мм, тоже ничего не изменится по нашим нормам ?
Господа, это же полный нормативный бред!


[03.02.2019 15:27:53]
 Ув.65, если бы Вы посмотрели бийские рекомендации,Вы бы не стали выражать столь сильных эмоций. https://sa-biysk.ru/upload/manual/Ре...
Кстати,ширина U-образных профилей обычно не превышает 24 мм при высоте 40-50мм. Размер ячейки разный, до 120*120.
К сожалению, бийчане не довели свои рекомендации до согласования с ВНИИПО,и их статус подвешенный. Поэтому любой эксперт может наехать,и тогда нужно будет проводить индивидуальное согласование.То ли с ВНИИПО, то ли с самим экспертом.


[03.02.2019 18:22:40]
 Не ставятся спринклеры по nfpa над грильято, наоборот грильрытия.ято ставится выше оросителей.

Ороситель на расторжении не более 1 фута от потолка.


[03.02.2019 18:24:05]
 "На расторжении" считать "на работе"


[03.02.2019 18:24:48]
 )))т9. На расстоянии


[03.02.2019 19:43:04]
 Tomches ® [03.02.2019 18:22:40] Новейшее издание NFPA-13 найдёте здесь:
http://forum.abok.ru/index.php?showt...

См. раздел 9.3.10 Open-grid ceilings


[04.02.2019 3:57:50]
 Битая ссылка


[04.02.2019 11:02:25]
 Модули ТРВ можно только при опущении форсунки между ячейками.
Например в СТО Сибирского проекта (ТРВ Ураган) указано:
7.1.9 Для нормальной работы МУПТВ минимальное расстояние до ближайших строительных конструкций (стены, колонны и т.д.) должно быть не менее 500 мм
http://npksp.ru/upload/СТО%20ПКСП%20...


[04.02.2019 14:14:33]
 Tomches ® [04.02.2019 3:57:50]Битая ссылка
Попробуйте ещё
http://forum.abok.ru/index.php?showt...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Грилльета и ее обоснование      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.