АУПТ в производственном здании

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.01.2019 16:51:42]
 Прошу помочь в следующем вопросе.
Есть 3-х этажное производственное здание. Категория В2-В3.
Площадь этажа 1100 кв. метров, площадь самого большого помещения на этаже 800 кв.м, остальное это вспомогательные территории (лестничные клетки, лифтовые шахты, с/у и подсобки, раздевалки и т.п.).
По СП 5 АУПТ нужно в ПОМЕЩЕНИЯХ категории В2-В3 при площади от 1000 кв.м.
В указанном случае на всех этажах нет такого помещения, но при этом площадь этажа более 1000 кв.м.
Нужно ли здание оборудовать АУПТ??


[30.01.2019 17:18:44]
 Есть 3-х этажное производственное здание. Категория В2-В3.=avers
Здание не бывает категории В2-В3. Категория здания В.Строительная площадь этажа не учитывается.При определении категории здания учитывается площадь категорируемых помещений.Если нет помещений площадью 1000 кв.м и здания нет в табл.№1 СП 5.13130, то АУПТ не требуется.
фермер восток ®

[07.02.2019 13:55:35]
 А разве не нужно смотреть площадь пожарного отсека? Если принять его за этаж (предполагаю не зная архитектуры и предела огнестойкости противопожарных преград) то получается нужно на каждом этаже
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: АУПТ в производственном здании      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.