Какие требования к устройству межэтажной рассечки в лестничной клетке

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.01.2019 12:23:04]
 Здравствуйте!
Вопрос в следующем: здание не более 28м., верхние этажи – офисы (2 степень огнестойкости), нижние 2 этажа – подземная автостоянка (1-ая степень огнестойкости).
В ФЗ123 сказано:
5. Эвакуационными выходами считаются также:
1) выходы из подвалов через общие лестничные клетки в тамбур с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа, расположенной между лестничными маршами от пола подвала до промежуточной площадки лестничных маршей между первым и вторым этажами

Можете объяснить, для чего делать перегородку от пола? Меня смущает перегородка на 2 подземных этажа... а если этажей 5?






[29.01.2019 14:25:43]
 Что бы разделить выходы из л/к подземных этажей и надземных.
Ниже планировочной отметки земли более чем на 15 метров - это уже уникальные объекты капитального строителства.



[29.01.2019 15:42:46]
 "Что бы разделить выходы из л/к подземных этажей и надземных."

Почему нельзя сделать перегородку с опирание на марш, без опирания на пол. Чисто геометрически пути снизу и сверху будут разделены.

"Ниже планировочной отметки земли более чем на 15 метров - это уже уникальные объекты капитального строителства."

Но это не исключает устройства перегородки на высоту всех подземных этажей...




[31.01.2019 10:26:43]
 Считаю, что в ФЗ не совсем корректно написано, это подходит для одномаршевой лестнице из подвала, но смысл понятен. Вот так наверное правильнее, из СП 1.13130:
В лестничных клетках, предназначенных для эвакуации людей как из надземных этажей, так и из подвального или цокольного этажа, следует предусматривать обособленные выходы наружу из подвального или цокольного этажа, отделенные на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.


[31.01.2019 16:06:48]
 Подскажите еще, как тогда понимать п. 4 ст. 89 ФЗ123
4. Эвакуационные выходы из подвальных этажей следует предусматривать таким образом, чтобы они вели непосредственно наружу и были обособленными от общих лестничных клеток здания, сооружения, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.

Получается я не могу делать общую ЛК для подземных и надземных этажей?


[31.01.2019 16:46:00]
 Нет, не можете.


[31.01.2019 17:05:20]
 и еще, строительные конструкции, разделяющие пожарные отсеки должны иметь предел огнестойкости не менее REI 150, т.е. в данном случае перегородка с EI 45 не соответствует, как и пограничный сборный
ж/б лестничный марш.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Какие требования к устройству межэтажной рассечки в лестничной клетке      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.