Прокладка кабеля в зрительном зале

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.01.2019 17:23:28]
 Добрый день, коллеги.
Получили проект АУПС Клуба 2012 г.в. в монтаж.
АУПС в зрительном зале выполнена точечными ИПД, кабели прокладываются в гофре открыто.

ПУЭ гласит:
п.7.2.52
В зрительных залах, фойе, буфетах и других помещениях для зрителей электропроводку рекомендуется выполнять _скрытой_ сменяемой.
п.7.2.53
Кабели и провода должны прокладываться _в стальных трубах_ в пределах сцены (эстрады, манежа), а также _в зрительных залах_ независимо от количества мест.
п.7.2.1. Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки, расположенные в зданиях зрелищных предприятий со зрительными залами: ...клубов...

Поделитесь опытом, кто-нибудь прячет -FRLS кабель ШС на потолке в стальную трубу в штробу?


[23.01.2019 18:04:01]
 ***кто-нибудь прячет -FRLS кабель ШС на потолке в стальную трубу в штробу?
Поменьше читайте ПУЭ, АУПС это не электроустановка.
Прокладывайте как обычно.


[23.01.2019 18:41:46]
 
Цитата BG-34 23.01.2019 18:04:01
АУПС это не электроустановка.
--Конец цитаты------
ГОСТ Р 50571.21-2000 Электроустановки зданий

Настоящий стандарт является частью комплекса государственных стандартов на электроустановки зданий...

...
Примеры оборудования и установок, на которые распространяется настоящий стандарт:
- телекоммуникационное оборудование и оборудование для передачи и обработки данных или установки, использующие передачу сигналов с обратным заземлением во внутренних и внешних подсоединениях к зданию;
- электрические сети постоянного тока, обслуживающие оборудование обработки информации внутри здания;
- установки или оборудование для учрежденческих АТС с входящей и исходящей связью;
- локальные компьютерные сети;
- системы охранной сигнализации внутри помещений, действующей на прикосновение, и СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ;

:pardon:


[23.01.2019 20:36:09]
 ***системы охранной сигнализации внутри помещений, действующей на прикосновение
Круто, емкостные что-ли? А охранная сигнализация действующая на других принципах не подходит?

Можете хоть еще десяток документов привести, АУПС от этого не станет электроустановкой:). У нас столько в стране бреда написали в НПА, так что на них на всех ориентироваться?

Я не понял ГОСТ Р 50571.21-2000 в интернете только представлен разделом 548: "Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в электроустановках, содержащих оборудование обработки информации." , или есть другие разделы?


[24.01.2019 4:58:45]
 ПУЭ надо выполнять, но не забываем, что для пожарной сигнализации кабельные линии выполняются огнестойкими кабельными линиями по ГОСТ 53316-2009, согласно п. 2 ст. 82 123-ФЗ, п.4.9 СП6.13130.2013 и п.3.4 СП3.13130.2009.


[29.01.2019 16:20:45]
 С каких пор ПУЭ НТА?


[30.01.2019 5:07:13]
 С тех пор, как появились ссылки на него. Например СП5 п.13.15.3.


[30.01.2019 8:42:34]
 В СП5 есть ссылка и на "Рекомендации. Порядок применения пенообразователей для тушения пожаров. Рекомендации. М.:
ВНИИПО, 2007", но это не значит, что данные рекомендации являются НПА.


[30.01.2019 8:43:39]
 Ув. Nike ®,

ГОСТ Р 50571.21-2000 отменен с 01.01.2013. Заменен ГОСТ Р 50571.5.54-2011 (Приказ Росстандарта от 13.12.2011 N 926-ст).

ГОСТ Р 50571.5.54-2011 отменен на территории РФ с 01.01.2015 с введением в действие ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (Приказ Росстандарта от 06.09.2013 N 976-ст).

ГОСТ Р 50571.5.54-2013
541.1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает требования к заземляющим устройствам, защитным проводникам и защитным проводникам уравнивания потенциалов, применяемых для обеспечения безопасности в электроустановках.
Ни какой пожарной сигнализации не вижу, где про неё написано?
Znatok

[31.01.2019 11:10:51]
 А вот в 20 больнице города Воронеж, электрические и пожарной сигнализации в одном кабеле-канале 20х10, а от него отводятся кабель канал 15х10 к датчикам и на светильник. Оповещения в палатах нет, в коридоре то же нет.

Кстати пожарную сигнализацию в в поликлинике и больнице сделали в прошлом году, когда ОКЛ обязателен.


[31.01.2019 11:29:15]
 Похоже на донос


[31.01.2019 11:30:59]
 Больница и поликлиника должны были идти через торги. Значит должен быть проект, значит должна быть ссылка на проведение торгов с сайта госзакупок. Выложите ее здесь


[31.01.2019 12:10:31]
 Ради любопытства поэкспериментировал с сайтом госзакупок. В больнице в прошлом году был ремонт
http://zakupki.gov.ru/epz/order/noti...
http://zakupki.gov.ru/epz/order/noti...

Как видим в техзадании работы по восстановлению пожарной сигнализации отсутствуют. Скорее всего обслуживающая организация за свои деньги хоть как-то выправила положение


[01.02.2019 17:46:37]
 Ув. serg_bsa ®
В п.13.15.3 СП 5.13130 ничего не сказано про применение ПУЭ.
Так же ПУЭ не зарегистрирован в МинЮсте.
По письму из МЭР (или МинРегРазв, не помню точно и всегда их путаю) ПУЭ относится к внутреннему ТЕХНИЧЕСКОМУ документу среди Энергетиков и никакого отношения к НТД и/или к НТА не имеет.


[01.02.2019 18:00:48]
 Зато нужное изменение пуэ дирипасковцы зарегистрировали в минюсте. О как


[03.02.2019 18:36:36]
 Только почему вместо hf ls?


[04.02.2019 4:55:41]
 "13.15.3. Выбор электрических проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325, [7], требованиями настоящего раздела и технической документации на приборы и оборудование системы пожарной сигнализации."
[7] ПУЭ-98 Правила устройства электроустановок.

"в соответствии с требованиями" - как понимать?


[04.02.2019 10:25:14]
 Кабели должны соответствоввать ГОСТ 31565 (ранее ГОСТ 53315), способ прокладки ГОСТ Р 53316. ПУЭ тут не причем, это не нормативный документ по пожарной безопасности. Сейчас многие положения ПУЭ переехали в СП 76, СП 256


[06.02.2019 7:39:01]
 Если ПУЭ не наш документ, то как выбираете степени защиты оболочек (IP) приборов, шкафов, извещателей и т.д.?


[07.02.2019 1:03:56]
 ***Если ПУЭ не наш документ.
Они и не был никогда "нашим". Но на него есть ссылки в СП5.
А по взрывозащите есть ГОСТ Р 51330.13-99 и другие документы.


[09.03.2020 15:09:22]
 Так я не понял. Нужно ли прокладывать кабель пожарной сигнализации в металлической трубе или нет ?


[09.03.2020 18:54:10]
 ***Нужно ли прокладывать кабель пожарной сигнализации в металлической трубе или нет ?
Мое мнение что не нужно.
  Дискусия закрыта