RS-485. Объединение нулей.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.01.2019 18:10:07]
 И снова здравствуйте. Снова появился вопрос, в котором я сам ладу не дам.
Вот в чём дело. Согласно рекомендациям Болида по организации интерфейса RS-485 необходимо использовать 3 жилы, объединяя 3-й нули на всех приборах. ( вот тут про это сказано https://bolid.ru/projects/iso-orion/... )
Вопрос - как сделать это, если система не новая и проводится её расширение? Хорошим выходом было бы включить новые приборы в интерфейс через 2 С2000-ПИ, как показано на схеме в разделе "конфигурация типа "шина", но для этого необходимо подулючить 1-ю ПИшку к существующему источнику питания. При этом неизвестно, насколько он загружен. Понятно, что 160 мА это немного, но не факт, что есть даже такой запас.
Другой вариант подсказали в "Болиде" - просто объединить минусовые провода 2 источников питания. Но вот будет ли работать такая сборка...


[22.01.2019 18:22:55]
 Приборы стоят в одном месте или в разных?


[22.01.2019 18:24:52]
 В одном. Участок, что идёт на другое здание, я через ПИ пускаю.


[22.01.2019 18:25:10]
 1. 485 он трех или 5 проводный интерфейс. почему под него закладывают 2 провода не понятно.
2. Работать будет.


[22.01.2019 18:27:27]
 Если есть сильное желание - можно взять провода одной длины и минусы всех приборов подсоединить на общую шину.


[22.01.2019 19:24:40]
 ***просто объединить минусовые провода 2 источников питания.
Это нужно делать в любом случае, и проводом сечением не меньше 1,5 мм.кв.
Соединяйте 3-й провод интерфейса,где есть пока. А где не будет работать, надо будет смотреть что сделать. Мне кажется, если не очень большие расстояния и по 2-м проводам будет работать.


[22.01.2019 19:43:19]
 Бывшие коллеги говорят, что работает и так, с 2 проводами. А в чём смысл объединения минусовых проводов от разных источников питания? Ни разу не видел подобного на объектах.
Техподдержка "Болида" говорила, что смысл в выравнивании разницы потенциалов. Но непонятно, чем чревата разница потенциалов? Как она в работе проявится?


[22.01.2019 19:56:41]
 ***Как она в работе проявится?
Бывает, не очень хорошо работают электронные ключи и интерфейс при взаимодействии разных приборов,фон переменного тока и т.п. Вообще это аксиома электротехники, все общие провода должны быть соединены, и не стоит ее даже обсуждать.
А коллеги разные бывают, даже кулинары попадаются.


[22.01.2019 20:03:05]
 >>>Техподдержка "Болида" говорила, что смысл в выравнивании разницы потенциалов. Но непонятно, чем чревата разница потенциалов? Как она в работе проявится?

Если приборы далеко разнесены и питаются от разных источников питания, то возникает разница потенциалов между приборами. Эта разность потенциалов может вызвать электрический ток в интерфейсе со значениями до нескольких ампер, что приведет к выходу из строя приборов. Если же ток будет составлять несколько (десятков) мА, то это вызовет сбои в работе интерфейса. Подробней тут: https://en.wikipedia.org/wiki/Ground...(electricity)

На практике: если расстояния между приборами меньше 100 метров, то земляная петля вряд ли даст большие токи.


[22.01.2019 20:05:17]
 ставите два ПИ и ничего обьединять не надо.


[22.01.2019 20:50:50]
 На объекте стоит БИРП 12/1,6. Не уверен, что у него есть запас даже в 100 мА


[22.01.2019 21:40:41]
 Лас ®
Ну так померьте.


[28.01.2019 9:52:40]
 Ставьте более производительные блоки, не должно быть впритык. А то у Вас питания нет, интерфейс отваливается))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 