Ширина и высота дверей при выходи из коридора на лестничную клетку.

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.01.2019 12:26:58]
 Добрый день, не могу ни где найти. Как определить размеры дверей при выходе с этажа на запасную эвакуационную лестничную клетку.
На эту лестничную клетку выходят люди с 4х этажей. Хотим поставить двери, но вот не знаю какая ширина должна быть. Класс здания Ф 4.3(Банк).


[17.01.2019 12:41:06]
 высота не менее 1,9 м в свету, ширина не менее 0,8 м в свету (при числе эвакуирующихся через эту дверь до 50 чел.) и не менее 1,2 м в свету при числе эвакуирующихся через эту дверь более 50 чел


[17.01.2019 12:53:35]
 СП 1 п. 8.3.2 Ширину эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку, а также ширину маршей лестниц следует устанавливать в зависимости от числа эвакуирующихся через этот выход из расчета на 1 м ширины выхода в зданиях классов пожарной опасности:

С0 - не более 165 человек;

С1 - не более 115 человек;

С2, С3 - не более 80 человек.

Минимальная ширина эвакуационных выходов должна устанавливаться также с учетом требований главы 4.



[17.01.2019 13:36:11]
 Gonzo037 ®

[17.01.2019 12:53:35] СП 1 п. 8.3.2 Ширину эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку, а также ширину маршей лестниц следует устанавливать в зависимости от числа эвакуирующихся через этот выход из расчета на 1 м ширины выхода в зданиях классов пожарной опасности:

С0 - не более 165 человек;

С1 - не более 115 человек;

С2, С3 - не более 80 человек.

Минимальная ширина эвакуационных выходов должна устанавливаться также с учетом требований главы 4.


это уже перебор по факту, я с такими зданиями ни разу не встречался. По факту только два значения - 0,8 м или 1,2 м


[17.01.2019 14:38:52]
 В чем проблема архитекторам сделать ширину в свету дверного проема в зависимости от количества людей на этаже, согласно ТХ? В чем тут перебор? В Ф1.1 изначально не менее 1,35 м.


[17.01.2019 15:22:52]
 Асашай ®, почему перебор? вероятнее всего там класс С0, итого 1 м на 165 эвакуирующихся. Совершенно нормальный показатель, тем более, что это в прописано в СП черным по белому.


[18.01.2019 11:11:49]
 опять вы все в одну кучу..ув.Асашай "при числе эвакуирующихся через эту дверь до 50 чел....", включительно или 49!? А если ровно 50!? искать одного сотрудника или одного убирать...

если из коридора в л/к, то ширина эв.выхода определяется расчетом по п.8.3.2 СП1 в зависимости от количества людей эвакуирующих через этот выход (дверь) и прочего, если из помещения в л/к, то по другому пункту СП1.


[18.01.2019 11:22:30]
 8.1.12. Ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел.

4.2.5. Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев.

Для 99 % офисных зданий этих двух норм вполне хватает
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Ширина и высота дверей при выходи из коридора на лестничную клетку.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.