Эвак выход из пром здания.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.01.2019 13:43:05]
 Здравствуйте.
Трехэтажный цех, внутри этажи соединены открытой лестницей, снаружи имеется Н3. Второй выход из помещений не требуется.
Согл. пп. а п.2 ч. 3 ст. 89 123-ФЗ, к эвакуационным выходам относятся выходы, которые ведут из помещений любого этажа, кроме первого, непосредственно на лестницу 3–го типа.
П. 9.2.5 СП 1.13130.2009 допускает использовать путь на Н3 как ВТОРОЙ эваквыход (при определенных ограничениях, которые у нас выполняются).
Где написано что выход на Н3 не может быть первым и единственным?..


[15.01.2019 13:58:10]
 В СП 1.13130


[15.01.2019 14:00:46]
 Грядут изменения в СП1, там уже возможно будет делать выход на лестницу Н3 единственным, при определенных условиях.
Что за помещения находятся на этажах? Если административные и бытовые однозначно должна быть л/к.


[15.01.2019 14:02:02]
 Вероятно, Вы имели ввиду лестницу 3-го типа, а не Н3. Н3 - это незадымляемая лестничная клетка.
"Где написано, что выход...". Это написано в п. 9.2.7, таблице 29, п. 9.2.10, табл. 30 и т.п. в СП 1.13130.2009. Расстояние по путям эвакуации нормируется до выхода наружу или на лестничную клетку. Выход на лестницу 3-го типа не является ни одним ни другим. Соответственно, имеется отступление от норм.


[15.01.2019 14:02:12]
 Конечно же лестница 3-го типа, а не Н3.


[15.01.2019 19:35:55]
 Прошу прощения, уважаемые коллеги, конечно же не Н3, а лестница 3-го типа. Зарапортовался).
На этажах расположены только помещения Ф5.1.
Точно, что выход на наружную лестницу 3-го типа не является выходом наружу?


[16.01.2019 9:43:28]
 А лестница 2-го типа на 3 этажа не смущает?


[16.01.2019 11:07:20]
 Выход наружу это когда есть возможность рассредоточения и удаления от здания. А на лестнице 3-го типа эвакуирующиеся еще находятся в здании, потому что лестница связана с конструкциями здания и может блокироваться ОФП. Впрямую этого нигде не написано, но на практике подход такой.


[16.01.2019 12:38:53]
 "Выход наружу это когда есть возможность рассредоточения и удаления от здания".

Выход наружу - это когда выходишь за внешние габариты здания.

Кстати, лестница 3 типа не обязательно связана с конструкциями здания, часто бывает и самостоящей.
Другое дело, что по своим характеристикам (уклон, ширина марша, пределы огнестойкости и т.д) она изначально позиционировалась в виде дополнительной лестницы.
Хотя, в действующих нормах (ИМХО - в виде казуса) она является основной и единственной для эвакуации с эксплуатируемого участка кровли.


[16.01.2019 12:49:34]
 Всем спасибо, значит будем делать из открытой лестницы лестничную клетку.


[16.01.2019 12:52:05]
 
Цитата
Второй выход из помещений не требуется.
--Конец цитаты------
А этажа?
9.1.2. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи категорий А и Б при численности работающих в наиболее многочисленной смене более 5 чел., категории В - 25 чел.

Цитата
Где написано что выход на Н3 не может быть первым и единственным?.
--Конец цитаты------

Такого точно нигде нет. Должен быть полноценный выход через ЛК или лестница 2-го типа (ФЗ-123, ст. 89, ч. 5, п. 4). Как выше пишут наружная лестница 3-го типа может использоваться в качестве второго эвакуационного выхода.


[17.01.2019 14:08:56]
 В цехе точно этажи, а не антресоль?


[18.01.2019 12:12:38]
 В цехе точно этажи.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Эвак выход из пром здания.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.