О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Не возможно выйти в тамбур-шлюз!!!

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.01.2019 13:34:14]
 Всех с новым рабочим годом!!! коллеги, поделитесь опытом.
есть дом Ф1.3 (сдан ГСН более 2 лет назад) более 28м, в нем внутренний коридор с ДУ (без возмещения) и выходом в л/к Н2 (он же тамбур-шлюз лифта для пожарных). когда начинает работать подпор, то двери из коридора в тамбур-шлюз не возможно открыть.
как можно решить данную проблему, чтобы все стало открываться? можно-ли как-то обойтись без возмещения?


[09.01.2019 14:15:48]
 СП7
... При этом перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не должен превышать 150 Па.
... Допускается применение клапанов избыточного давления в противопожарном исполнении с требуемыми пределами огнестойкости.
IMHO, куда-то надо запроектировать и врезать клапаны избыточного давления. Другой вариант - на электродвигатели вентиляторов поставить частотные преобразователи ...


[09.01.2019 14:57:35]
 да да, я что-то слышал про частотники. А это может сработать без устройства компенсации?


[09.01.2019 15:05:55]
 Частотником можно так ослабить вентмашины, что они не давить, а еле-еле дышать будут. Другое дело, правильно ли так сделать ... ну и дорого тоже.


[09.01.2019 17:31:59]
 Без компенсации не получится.

«Частотником можно так ослабить вентмашины, что они не давить, а еле-еле дышать будут» - но минимум 20 Па избыточного давления в л.к. система обеспечить все равно должна, эту проблему можно решить выбором вентилятора.

Но самая главная проблема со стороны коридора – вытяжка без компенсации будет пытаться создать вакуум, и двери держит в основном с этой стороны. Уменьшить расход вентилятора права не имеем, остается только компенсация.


[09.01.2019 17:49:19]
 классика жанра
https://www.youtube.com/watch?v=DmE9...


[09.01.2019 17:54:36]
 Для поддержания давления в л/к в нужных пределах, логичнее всего использовать клапаны избыточного давления, например КПВ.01 (02;03) КИД
(пп. 7.1, 8.8 СП 7)
В помощь - http://www.norma-pb.ru/p717/


[09.01.2019 17:55:24]
 Асашай ®

Согласен.


[09.01.2019 17:56:33]
 Асашай ®
!!!!!!!!!!!!!


[09.01.2019 17:57:12]
 Асашай ® - !!! за видео


[10.01.2019 14:56:42]
 Крок ®, а для этого там есть открывающееся окно.


[10.01.2019 16:24:21]
 Ув. Gidrant, там нет открывающихся проемов.

Если Вы про коридор, то по пп "г" п. 7.2 СП 7 требуется "Удаление продуктов горения системами вытяжной противодымной вентиляции", но не "Естественное проветривания при пожаре". Т.е требуется
1. Открывание проемов должно быть автоматическим (п. 8.8 СП 7)
2. Проемы должны быть в нижней части защищаемых помещений (п. 8.8 СП 7)

Если Вы про л/к, то соответствии с п. 5.4.16. СП 2 "В наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть окна, открывающиеся изнутри", но вопрос про л/к Н2. Если бы там такие окна оказались, то невозможно бы было рассчитать и обеспечить необходимое давление.


[11.01.2019 11:08:12]
 Крок ®, я про видео. Здание строили наверняка по старым нормам, а тогда постоянно были такие ситуации, ну и ввели требование по компенсации и правильно сделали. В этой ситуации надо открыть окно и выходить в дверь.


[14.01.2019 6:55:12]
 Не слушайте тех, кто предлагает поставить частотники. Понизить давление в тамбуре вы конечно сможете, но как уже было сказано выше, разряжение в коридоре все равно не будет позволять открыть дверь. Я почти уверен, что расход воздуха через клапан ДУ гораздо меньше расчетного и любая проверка работоспособности противодымной вентиляции не сможет признать эту системы работоспособной.
Единственный вариант в вашем случае, это клапаны избыточного давления.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 