Нужно ли пожаротушение в аккумуляторных???

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Igor_Vlad

[27.01.2006 7:22:42]
 Проектирую щас большое ведомственное здание. Наткнулся на помещение с аккумуляторами в цокольном этаже. Не могу ничего найти в НПБ по этому поводу. Звоню МЧСовсцам, а там мне тоже что-то непонятное сказали.
Кто-нибудь подскажет!!!


[06.02.2006 15:46:06]
 А чему там гореть?

Помещение взрывоопасное - тепловые датчики в искробезопасном шлейфе. Кажется так...
Ol ®

[06.02.2006 15:54:24]
 sash. Не всё так просто. Например на объектах энергетики в действующих аккумуляторных вообще ничего не делают.


[06.02.2006 15:55:49]
 Но ПТ все равно не нужно.
А там смотря какое ведомство...


[06.02.2006 16:34:17]
 Лучше извещатели пламени


[06.02.2006 16:39:23]
 Во взрывоопасных помещениях лучше всего газоанализаторы, а всё остальное мёртвому припаки(пардон за слэнг). Но это пока только лично моё мнение.
NICK

[06.02.2006 19:06:01]
 Контроль загазованности - ставлю газоанализаторы на водород + светозвуковая сигнализация по первому порогу и включение вытяжной вентиляции.
Контроль пожарной ситуации - тепловые датчики в искробезопасном шлейфе и отключение приточки.
Неделю назад сдал проект.
Александр

[07.02.2006 10:02:12]
 Вообще то в подвальных и цокольных этажах запрещается размещать помещения с категорией А, Б.Вы нарушаете требования СНиП.
гость

[07.02.2006 23:06:09]
 Александру: Аккумуляторная не обязательно будет категории А. Нужен расчет
Александр ®

[08.02.2006 9:08:44]
 Гостю, а вы знаете, что берется аварийная ситуация при расчете, и ни какими своими доводами вы недокажите, что это не взрывоопасное помещение. Также См. ПУЭ, таблицу гл.взрывоопасность.
Юрий

[08.02.2006 9:51:19]
 Насколько мне известно в "больших ведомственных зданиях" (банках, общественных и т.д.) уже давно ставят герметичные, необслуживаемые аккумуляторные батареи, в которых вместо кислоты - специальный гель. Эти батарей предназначаются для работы в составе системе UPS (бесперебойного питания), которая предназначена для обеспечения бесперебойной работы компьютерной электросети. В результате работы (зарядки) этих батарей никакой водород не выделяется. Они герметичны. Заглянуть внутрь этих аккумуляторов не получится, только если разбить. Срок службы 5-7 лет, подзарядка происходит автоматически от соответствующего оборудования. Поэтому в таких помещениях никакого тушения не нужно. Только АПС.
Если речь идёт об «аккумуляторной» автотранспортного предприятия, где происходит зарядка аккумуляторов для транспорта- тогда всё сказанное выше правильно, нужно считать категорию, размещать у наружных стен, одинарное остекление, уйму вентиляций, соответствующая электрика, АУПТ и т.д.
Александр ®

[08.02.2006 10:48:12]
 Юрию. Согласен с вами.Мы заменили на гелевые аккумуляторя.Кстати есть заключение ВНИИПО, что их можно размещать где угодно.А АПС уже выбирается для тех помещений, которые есть в перечне НПБ.
Юрий ®

[08.02.2006 11:24:50]
 Александру. Был бы бесконечно благодарен, получив от Вас это заключение ВНИИПО. А то инспектора разные бывают....
as

[08.02.2006 11:35:21]
 Разрешения касаются только аккумуляторов Сoslight, и газ может выделяться в случае аварии http://www.coslight.ru/news.shtml
Александр ®

[08.02.2006 15:13:21]
 Юрию.Заключение переслать не получается, но в каждом паспорте дается заключение.Могу на факс.
Выписка.Утверждено 10 февраля 2005 г.доктором технических наук, профессором Н. П. Копыловым.
Размещение герметичных свинцово-кислотных тяговых аккумуляторов фирмы "EXIDE Technologies" в производственных помещениях и офисах, при соблюденииинструкции по эксплуатации не изменяет их категорию по НПБ 105-03 и классификацию зон этих помещений по ПУЭ.Исходя из этого, допускается эксплуатация без установки в помещениях вентиляционного зонта при напряжении на элементе 2.3В, при 20 градусах, плюс-минус 2 гр.


[08.02.2006 17:11:22]
 Александру. Большое спасибо за хлопоты. Текст письма я понял. К сожалению факса нет.
  Дискусия закрыта