Водящая дренчерная завеса нам улице

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.12.2018 9:26:25]
 Ребята подскажите как лучше сделать водяную завесу на улице? Что бы автоматически включалась от апс или в ручном режиме?


[23.12.2018 16:47:55]
 На каком основании вы предусматриваете там завезу? Выдержку из пункта напишите сюда
статист ®

[23.12.2018 17:57:31]
 У нас такая штука в качестве компенсирующего мероприятия сделана. Включается и так и сяк. Как было написано в условиях согласования (или как оно там называлось - не помню уже).


[23.12.2018 19:54:24]
 ув. статист ®, у вас там почти всегда на улице за -40град, как при этом водящая дренчерная завеса может функционироватиь?, или кипятком брызжите?


[23.12.2018 20:07:17]
 статист ® это в СТУ указано? Ответ на такой серьезный вопрос не видя СТУ вам никто здесь не скажет.


[23.12.2018 20:42:09]
 Могу заверить, что заказчику (в силу элементарного непонимания и заинтересованности исключительно в согласовании), что разработчику (в силу желания исключительно получить бабло) глубоко фиолетово, как оно там на самом деле будет. При согласовании никакие доводы на них не действуют... хотя сами же и находятся в местности, где иногда и до -50 бывает. Зато потом можно на фотографиях наблюдать довольные рожи разработчиков (заодно и исполнителей) на фоне ледяной стены в пару этажей и толщиной от метра, ну сработало всё это в -30, фигня какая, зато весело )))) и красиво))), а заказчик... ну сам же согласовал... заодно по весне и капремонт фасада сделает. А в итоге то что? Есть некое отступление от норм, и по факту нет больше компенсирующего мероприятия (спилили нафиг), как то так по факту будет...
статист ®

[23.12.2018 22:11:15]
 Ув. трое пожарников - не усугубляйте. Летом даже плюс бывает. А при пожаре вапще должно быть жарко. Обычная водопроводная вода туда поступает. В тёплый период даже испытания проводим. Труба с уклоном, так что всё сливается.
статист ®

[23.12.2018 22:17:37]
 FlintFD, кстати, прав на все 146%. У нас тоже пофиг всем. Есть она и есть. Только я и помню, откуда ноги выросли. Компенсировали недостаток противопожарного разрыва до соседнего жилого дома V степени огнестойкости. В итоге труба по противопожарной стене. Сначала включалась в обоих случаях, потом сигналка ложнила несколько раз и перевели в ручной пуск сразу , а на автоматический пуск задержку поставили максимальную (не помню сколько там на КПБ).


[24.12.2018 0:27:58]
 Уважаемый статист ®. Можете по подробней описать алгоритм работы завесы? С какой задержкой что бы включалась от сигнализации допустимо? Или луче в ручном режиме? Это нужно для сту
статист ®

[24.12.2018 9:37:37]
 Да никакого особого алгоритма нет. При сработке любого датчика в здании, в том числе ручного, через "С2000-КПБ" и "УК-ВК" открывалась задвижка сухотруба. Потом господа хоккеисты начали ручники шайбами колотить, а также при заливке льда пары в неприкрытые двери помещений поступали, ну и включалась она. Изнутри её не видать - льёт себе и льёт. Ну и сделали задержку на запуск от АПС, а в помещении охраны поставили жёлтый ручник, который задвижку мгновенно начинает открывать (у нас адресный "Болид"). При пожаре соседнего дома охранник её тоже включить должен. Вот и весь алгоритм. Я настаивал, чтобы она от АПС вообще не включалась, но про это где-то написано, поэтому оставили с задержкой.
статист ®

[24.12.2018 9:38:38]
 А "водящая" это очепятка или прям так и называется?


[24.12.2018 14:19:03]
 Сколько времени задержка составляет?
статист ®

[25.12.2018 2:24:15]
 600 секунд


[26.12.2018 12:49:04]
 Ого! Почему такая большая задержка?
статист ®

[26.12.2018 14:50:35]
 Да фиг его знает, почему именно такая. Есть версия, что прежний шеф был другом Невзорова, вот и выбрал такую. Может и правда. А вообще задача была сделать чтобы она от АПС не включалась, но при этом включалась (двоемыслие такое).


[27.12.2018 14:15:11]
 Вот блин. Вообщем что бы включалась автоматически
статист ®

[27.12.2018 16:49:03]
 Да нет никаких технических проблем сделать автоматическое включение. Надо определиться "зачем" и посчитать в рублях, сколько будет стоить включение по ложняку, которое не заметят (забудут) в течение некоторого времени.


[08.01.2019 11:06:37]
 А в одну нитку достаточно делать завесу? Расход 1 л/с на метр достаточно?
статист ®

[08.01.2019 17:11:20]
 Это к водяным. Я автоматчик.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Водящая дренчерная завеса нам улице      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.