Одно помещение, как организовать два направления газового пожаротушения?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.12.2018 19:51:20]
 Добрый день!
Ув. специалисты, помогите решить проблему с организацией газового пожаротушения в помещение одновременно от двух батарей АУГПТ (по четыре баллона каждая). У каждой батареи свой СДУ.
ПС и АУГПТ строится на оборудование НВП "Болид".
Я так понимаю, что необходимо ставить два блока С2000-АСПТ для запуска двух направлений АУГПТ.
С один блоком С2000-АСПТ вроде все как понятно, подключаем пожарные извещатели к шлейфам блока и при обнаружение пожара выдаем сигнал на пуск ГОТВов.
А вот как организовать, что бы при этом еще пошел сигнал на пуск ГОТВов на вторую батарею, со второго С2000-АСПТ?
У меня мысль, выдать сигнал "Пожар" с одного блока на шлейф второго блока и отработается уже второе направление. Можно ли так делать или может лучше, как то организовать по другому?


[10.12.2018 9:13:56]
 Может возможно выдать сигнал "Пожар" на второй блок по интерфейсу от С2000М?


[10.12.2018 9:21:23]
 Делайте только одно направление на двух батареях. Ставите один прибор С2000-АСПТ, к нему добавляете на второй интерфейс С2000-КПБ и к его двум выходам подключаете две батареи.


[10.12.2018 9:37:41]
 Ув. Рустам74 ®, я бы с удовольствием сделал бы одно направление, но производитель баллонов говорит, что не проходим по расчету. (вроде как по времени подачи ГОТВов)
Помещение 36х12 м, высотой 3 м, плюс фальш потолок 0,65 м.
Одна батарея состоит из 4 модулей по 180 л (заправленных по 416 кг Хладона 227еа).
Вот и было решение поделить помещение на две зоны (два направления), для тушения от двух одинаковых не соединенных батарей.


[10.12.2018 12:55:35]
 Делайте одну зону с "двумя батареями" и подавайте два сигнала с одного АСПТ (КПБ)
Вообщем как Рустам74 написал


[10.12.2018 13:11:52]
 А ещё бывает у батарей "пневмопуск" - можно чисто механически (вернее пневматически) одна батарея при её пуске запускает вторую.


[10.12.2018 13:31:30]
 Ув. zenitchik ®, может я что то недопонимаю.
Не получается сделать одну зону по расчетам производителя.
Забыл сказать, я и так ставлю КПБ, т.к. установка АУГПТ централизованная. От нее тушится 6 помещений. В пять помещений (пять направлений, в каждом свой С2000-АСПТ) ГОТВ подается из одной батареи, а вот в шестое помещение (два направления) ГОТВ подается из двух батарей.

Ув. Рустам74 ®, Батареи не соединены общим коллектором.


[10.12.2018 14:00:08]
 mishkin® "От нее тушится 6 помещений."

Так с этого и надо было начинать! Тут всё сложно ...


[10.12.2018 14:28:29]
 Рустам74 ® "Так с этого и надо было начинать!..." - виноват.

Позвонил в тех. поддержку Болида. Сказали, что можно подать сигнал "Пожар" (сухой контакт) с клемм "управление инженерным оборудование" с одного АСПТ на шлейф другого АСПТ, но придется "поиграться" с выбором нужного сопротивления.
Так же сказали, что можно сделать программно, но если честно, то я плохо понял как.


[11.12.2018 9:31:40]
 mishkin ®
Не получается сделать одну зону по расчетам производителя.
Забыл сказать, я и так ставлю КПБ, т.к. установка АУГПТ централизованная. От нее тушится 6 помещений. В пять помещений (пять направлений, в каждом свой С2000-АСПТ) ГОТВ подается из одной батареи, а вот в шестое помещение (два направления) ГОТВ подается из двух батарей.
Батареи не соединены общим коллектором.

Так у Вас же всё равно в этом шестом помещении "одна" зона. Пускай в шестое помещение газ по двум коллекторам идёт с двух батарей, но запуск от одного АСПТ.
Или я какой-то нюанс упустил?


[11.12.2018 9:56:15]
 zenitchik ® , я сначала думал, как мне отследить отработку СДУ со второй батареи, что бы если что запустить резервную (которая вторая).
И вот вчера вечером получил еще один ответ от болида, что СДУ можно подключить по схеме "И". Так наверное и сделаю.

Ответ тех. поддержки:
"Можно использовать С2000-АСПТ-1 шт., С2000-КПБ - 1 шт., С2000М - 1шт. и С2000-ПТ - 1 шт.
С2000-КПБ в основном интерфейсе. Так как газ считается запущенным, если сработают 2 батареи, то оба датчика СДУ подключаются в КЦ "контроль выхода ОТВ" блока С2000-аСПТ по логической схеме "И", пока оба не сработают, КЦ будет в номре.
Все 4 батареи подключаются к выходам С2000-КПБ, первые две запускаются, например, по сценарию управления, первый шаг: с разрешающим событием "пуск АУП" и "тушение" в разделе с С2000-АСПТ.
А запуск двух резервных батарей, например, по сценарию управления, первый шаг: с разрешающим событием "неудачный пуск АУП".


[11.12.2018 10:00:51]
 ...что бы если что запустить резервную (которая вторая).
Имеется ввиду резервную основной второй батареи))).
Что то сам запутался.
Резервная второго комплекта батареи, может так будет понятнее.


[11.12.2018 10:16:52]
 Да, что-то запутано получилось)))
Но если вопрос решился, то очень хорошо. Осталось всё грамотно запрограммировать )
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Одно помещение, как организовать два направления газового пожаротушения?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.