По пункту 6.7.3 СП 2.1313.2012

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.11.2018 16:15:52]
 Добрый день!

Из СП 2.1313.2012:
6.7.3 Площадь этажа в пределах пожарного отсека одноэтажных зданий с двухэтажной частью, занимающей менее 15% площади застройки здания, следует принимать как для одноэтажных зданий в соответствии с таблицами 6.9-6.11.

Из СП 118.13330.2012*
Г.7* Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания по цоколю, включая выступающие части (входные площадки и ступени, веранды, террасы, приямки, входы в подвал).

Странная увязка площади второго этажа с площадью застройки. Т.е. если 15% площади здания по внешнему контуру менее площади второго этажа, то данный пункт не работает, а если с учетом крылец, пандусов и других выступающих частей уже более, то пункт начинает действовать. Было бы логично, если-бы было написано: занимающей менее 15% площади первого этажа здания или площади пожарного отсека в пределах максимальной величины площади первого этажа здания. А увязка с площадью застройки, которая включает в себя входные площадки, пандусы и другие выступающие части не являющиеся частью первого этажа или частью пожарного отсека в пределах максимальной величины площади первого этажа несколько странна. Понятно, пункт 6.7.3 есть и "не вырубишь топором", но хотелось-бы услышать мнение по поводу данного пункта. Заранее спасибо.


[29.11.2018 16:20:21]
 А какая связь между площадью пожарного отсека и площадью застройки?


[29.11.2018 16:36:37]
 Площадь этажа в пределах пожарного отсека это не площадь застройки.

Вы смешали 2 определения/термина.

СП 2.13130.2012
глава 6

Площадь пожарного отсека характеризуется максимальной величиной площади этажа,
расположенного в пределах данного отсека.

Площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется максимальной площадью этажа,
ограниченной наружными стенами здания и (или) противопожарными стенами 1-го типа. Данная площадь
определяется с учетом следующих дополнительных требований:
- площадь этажа в пределах пожарного отсека зданий, соединенных переходами, тоннелями или
галереями, следует рассчитывать путем суммирования площадей соединяемых этажей зданий и площадей
переходов, тоннелей или галерей;
- в производственных и складских зданиях (классы Ф5.1, Ф5.2 и Ф5.3) при наличии открытых проемов
в перекрытиях площадь этажа в пределах пожарного отсека следует рассчитывать путем суммирования
площадей этажей, соединенных проемами;
- в зданиях закрытых автостоянок с неизолированными рампами площадь этажа в пределах
пожарного отсека определяется как сумма площадей этажей, соединенных неизолированными рампами;
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 23.10.2013 N 678)
- для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2 - Ф4 при определении
площади этажа в пределах пожарного отсека необходимо учитывать площадь навесов, террас и галерей,
пристроенных к зданию, если они не отделены от основной части здания противопожарными стенами 1-го
типа;
- в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2 - Ф4 с многосветными
помещениями, предназначенными для размещения открытых лестниц, эскалаторов, атриумов и др.,
площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется путем суммирования площади нижнего этажа
многосветного помещения и площадей галерей, переходов и помещений всех вышележащих этажей,
расположенных в пределах объема многосветного пространства, ограниченного противопожарными
перегородками 1-го типа. При отсутствии противопожарных перегородок 1-го типа, отделяющих
многосветное пространство (помещение) от примыкающих к нему помещений и коридоров, площадь этажа
в пределах пожарного отсека отделяется путем суммирования площадей соответствующих этажей.


[29.11.2018 16:44:23]
 А я и не связываю площадь пожарного отсека и площадь застройки и содержание главы 6 мне известно.
Речь идет о том какая может быть логическая связь между площадью второго этажа (двухэтажной части) и площадью застройки, связь - оговоренная в данном пункте? Почему для того, чтобы назвать здание одноэтажным связывают площадь его двухэтажной части именно с площадью застройки здания - площадью застройки в которую входят выступающие части (входные площадки и т.п.), которые к этажам никакого отношения не имеют.


[29.11.2018 16:52:30]
 Потому что:
для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2 - Ф4 при определении площади этажа в пределах пожарного отсека необходимо учитывать площадь навесов, террас и галерей, пристроенных к зданию, если они не отделены от основной части здания противопожарными стенами 1-го типа;


[29.11.2018 16:52:42]
 Дарума ® Извиняюсь, криво прочитал.


[29.11.2018 17:09:21]
 FIRE_MAN thank you. Действительно если есть террасы, навесы и галереи, то логично. Просто в моем случае только входные группы крылец и упустил, что это только частный случай. Хоть и с навесами и др. тоже частный, но его наличие может установить логическую связку для данного пункта. Спасибо всем.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: По пункту 6.7.3 СП 2.1313.2012      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.