Торговый зал в подвале магазина.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.11.2018 11:49:31]
 В подвале ТЦ с двумя надземными этажами (Ф3.1), хочется разместить Ф.3.1. Выходы из подвала есть непосредственно наружу, также есть эвакуационная лестница со 2-го этажа, которая также совмещается с выходом из подвала.
Нужно выход из подвала выгораживать или нет?


[09.11.2018 11:56:39]
 Дополнение- делается это для удобства обслуживания покупателей.


[09.11.2018 12:34:35]
 нельзя, можно иметь такую лестницу лишь до уровня 1 этажа
7.1.6-7.1.8. СП 1.13130.2009


[09.11.2018 13:48:34]
 280320 ®

А как быть, если эвакуация из подвалов будет непосредственно наружу, не через лестничные клетки (минуя их) которые ведут с надземных этажей?
Смущает только эвакуация по данным лестничным клеткам с надземных этажей в тамбур(холл)который потом совмещается с подвалом.


[09.11.2018 14:12:10]
 у лестницы, ведущего с подвала, и лестницы надземной части не должно быть общего тамбура...с подвала мы должны попасть сразу на улицу..это идет речь про эвакуацию..
в то же время допускается сообщение подвала лишь с первым этажом через лестницу, которая уже не будет эвакуационной лишь для функционального сообщения так скажем...

так что вам придется сделать перегородку в тамбуре и изолировать выход из подвала от надземной части, иначе это нарушение, которое изложено аж в ФЗ-123..а с мыслями о спуске из второго этажа в подвал лишь через лестницу расстаться


[09.11.2018 15:00:19]
 А применим в моем случае СП4 п 4.18?

В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности (кроме зданий Ф1.3 свыше 5 этажей) допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным этажом и цокольным или первым этажом. Они должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством на одном из входов (выходов) - тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре. В случаях, когда указанные лестницы ведут из подвального этажа только с помещениями категорий В4 и Д, вместо тамбур-шлюза допускается устройство противопожарной двери. В зданиях класса Ф5 вышеуказанного ограждения таких лестниц допускается не предусматривать при условии, что они ведут из подвального этажа с помещениями категорий В4, Г и Д в помещения цокольного или первого этажа тех же категорий.


[09.11.2018 16:13:02]
 это вам не поможет, тут идет речь все равно про 1 этаж, а не 2...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Торговый зал в подвале магазина.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.