Пожарная сигнализация и решетчатый потолок

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик
Эдуард

[24.01.2006 11:32:04]
 Доброго времени суток. На объекте имеется не сплошной подвесной потолок (а может это и не потолок вовсе?), представляет собой деревянную решетку с размером ячейки 150х150мм выполненный из бруса толщиной 10мм. Достаточно ли оборудовать пожарной сигнализацией основной потолок?
Заранее спасибо.
puzzle

[24.01.2006 12:30:26]
 Наши нормы такие нюансы не рассматривают, в британском стандарте BS 5839-1:2001 http://www.systemsensor.ru/vs_7_05.htm приводится такое ограничение:
Датчики, установленные на основном потолке, могут использоваться для защиты области ниже перфорированного фальшпотолка, если одновременно выполняются условия:
1) площадь перфорации составляет больше чем 40 % из любой секции потолка 1m x 1m;
2) минимальный размер каждой перфорации в любом сечении не менее 10mm;
3) толщина фальшпотолка не более чем в три раза превышает минимальный размер каждой ячейки перфорации.
Т.е., если решетка не задерживает дым, то собираться он будет под перекрытием, туда и ставим датчики. Это будет соответствовать п.п. 12.18, 12.19 НПБ 88-2001*.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пожарная сигнализация и решетчатый потолок      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.