Испытание пожарных лестниц

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.10.2018 11:20:24]
 Коллеги, нужна ли лицензия для испытания пожарных лестниц? Спасибо


[24.10.2018 11:27:49]
 ПП РФ 1225 посмотрите, нужна или нет.


[24.10.2018 15:49:05]
 ГОСТ 53254-2009. п 6.1.4 "Испытания и ежегодное обследование должны проводить организации, имеющие обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверок".


[24.10.2018 16:32:15]
 Нет такой лицензии. Применяется оборудование которое должно быть поверено через ЦСМ.


[25.10.2018 8:11:20]
 Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста какими нормативными актами регламентируется необходимость установки наружных пожарных лестниц?
Так как ГОСТ Р 53254-2009 "Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные... и СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" являются добровольные, так мне руководитель говорит давай их спилим и всё. (Произодственное здание).


[25.10.2018 8:42:29]
 разд. 7 СП 4.13130.2013


[25.10.2018 10:02:28]
 Он ведь также для применения на добровольной основе.


[25.10.2018 10:04:56]
 Объект строился пленными венграми и введен в эксплуатацию не менее 50 лет назад.


[25.10.2018 12:58:26]
 Значит смотрите профильный СНиП "Производственные здания", а также СНиП содержащий требования пожарной безопасности, тех годов когда пленные венгры его строили и проектировали. Найдите в них требования ПБ, применительно к месту расположения пожарных лестниц и придите к выводу!


[25.10.2018 14:47:21]
 Спасибо! НСП 102-51, СНИП II-М.2-62, СНИП II-А.5-62. И везде указанно о необходимости размещения наружных пожарных лестниц. У нас практически все здания построенны от 54 до 69 г.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Испытание пожарных лестниц      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.