Электропроводка во взрывоопасных зонах

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
walter bishop ®

[21.10.2018 15:48:35]
 Здравствуйте, подскажите, может кто знает или сталкивался с подобными вопросами. Монтируем видеонаблюдение (в принципе не важно что, т.к. вопрос по кабельным линиям) в помещениях на двух разных объектах, в которых есть взрывоопасные зоны. На одном объекте у помещений указан класс 2, но вместе с ним указаны категория В3 и класс по ПУЭ ВI-б, а на другом объекте категория А и класс зоны 2, класса по ПУЭ нет. Кабели используются не бронированные - обычный FTP 4PR 4x4x0.5. Цепи НЕ искробезопасные. Питание камер по POE - постоянный ток напряжением до 57В.

Встал вопрос по электропроводке: каким образом обеспечить защиту кабеля, учитывая категории и классы зон - открыто в лотке или в металлорукаве или все-таки надо размещать в стальной трубе?

С одной стороны есть п.7.3.94 и табл.7.3.14 ПУЭ в части ВI-б, а как быть с остальными? Раньше был ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008, его отменили. Помогите определиться.
walter bishop ®

[21.10.2018 15:49:55]
 Заранее извиняюсь за название темы: конечно же "во взрывоопасных"


[21.10.2018 18:01:00]
 а класс зоны 2 - это, как я понимаю, новая маркировка по взрывопожароопасности для выбора электрооборудования:
2-й класс - зоны, в которых при нормальном режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси газов или паров жидкостей с воздухом, но возможно образование такой взрывоопасной смеси газов или паров жидкостей с воздухом только в результате аварии или повреждения технологического оборудования
http://www.consultant.ru/document/co...

По старой маркировке в зону второго класса попадают зоны классов В-Iа, В-Iб, а также зона В-Iг, если в этой наружной установке образование взрывоопасной смеси возможно только в результате аварии или повреждения технологического оборудования


[21.10.2018 18:07:45]
 Касаемо ГОСТа от 2008 года - его заменили от 2011 года
ГОСТ IEC 60079-14-2011
http://docs.cntd.ru/document/gost-ie...


[22.10.2018 15:46:26]
 По ПУЭ в зоне В-Iб достаточно кабель разделывать в коробках IP44, а прокладывать можно и открыто.
А на втором объекте, IMHO, прокладывать в стальной трубе и разделывать во взрывостойких коробках ...


[22.10.2018 19:55:28]
 Да, классы по фз-123. Спасибо за ссылку на измененный ГОСТ. И по этому ГОСТу ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 Взрывоопасные среды. Часть 10-1 и 2 - та же классификация.
Однако вопрос остался открытым: считается ли кабельная линия защищенной, если прокладывается в металлорукаве в помещении взрывоопасной зоны класса 2 и в этом же металлорукаве заводится в оболочку d через штуцер? И нужна ли вообще эта защита, если линии уложены в открытых лотках-эстакадах?


[22.10.2018 19:58:24]
 to Рустам74: хорошо, а как подвод делать к камере? Т.е. ведем в трубе, заводим трубу в распред.коробку Ex и из нее уже металлорукавом? Просто не совсем понимаю как подвести к камере (и завести в нее) непосредственно трубой, ведь камеру придется еще поворачивать на этапе пусконаладки.


[22.10.2018 20:06:15]
 to Рустам74: плюс там к ВI-б класс зоны 2, как я понял в наличии бардак - действуют разные НПА, в частности по взрывозащите. Теперь надо решать - упираться на древний ПУЭ с 4-мя зонами или на ГОСТ с 3-мя зонами.


[22.10.2018 21:36:50]
 Вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки должны делаться по новым требованиям


[29.10.2018 12:41:51]
 walter bishop® "хорошо, а как подвод делать к камере? Т.е. ведем в трубе, заводим трубу в распред.коробку Ex и из нее уже металлорукавом?"

Во взрывоопасной зоне не только проводка, но и оборудование должно быть соответствующим. А у взрывобезопасных камер уже паспортом предусмотрен правильный ввод кабелей. Посмотрите например камеры для взрывоопасных сред у Тахиона, но и цены естественно там соответствующие.


[29.10.2018 15:48:54]
 У взрывозащищенных кожухов, как правило, ввода под мет. рукав или под бронированный кабель, UTP в броне как правило не прокладывают. А по поводу мет. рукава во взрывоопасных зонах вопрос спорный, допустимо или нет
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Электропроводка во взрывоопасных зонах      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.