И все-таки, нужен ли второй выход?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.10.2018 23:31:15]
 Проектируется магазин в два этажа. Площадь второго этажа примерно 75 метров. Вопрос: нужен ли второй выход?
Основываясь на СП 1, количество людей на этаже 75:3=25 человек.Пункты 7.1.11 и 7.1.12 в этом случае от нас требуют два выхода. А вот п.7.1.26 и п.4.2.1 говорят о том, что достаточно одного выхода...
Поделитесь своим мнением. Заранее благодарен.


[18.10.2018 8:16:25]
 Вы должны выполнить все пункты разом - второй выход требуется. п.7.1.26 и 4.2.1 не запрещают ни двух ни трёх выходов.


[18.10.2018 8:57:28]
 П.7.1.26 относится к эвакуационным выходам отдельных помещений а не поэтажным


[18.10.2018 9:42:54]
 O01®
А если весь этаж состоит из одного помещения? На этот случай п.7.1.26 говорит "не требуется проектировать второй эвакуационный выход", но не запрещает его делать.


[18.10.2018 10:24:57]
 С этажа должно быть минимум два выхода вне зависимости от количества помещений за исключением случаев оговоренных в п.7.1.12


[18.10.2018 12:06:23]
 нужно два выхода, отступление от п.7.1.12 СП 1.13130 допускается обосновывасть расчетом пожарного риска по ст.6 №123-ФЗ, с учетом ст.64 №123-ФЗ, по цене 35 т.р, срок 8 дней с регистрацией в МЧС декларации пожарной безопасности с расчетом пожарного риска


[18.10.2018 12:11:31]
 не путайте понятие помещения и этажа


[18.10.2018 12:17:34]
 Если вход/выход в помещения второго этажа обособлен от помещений 1 этажа перекрытиями перегородками 45 минут то можно один, если лестничная клетка имеет сообщение с 1 этажом то нужно 2 выхода


[18.10.2018 12:31:19]
 СП 4.13130 п.3.47. этаж: Часть здания между отметками верха перекрытия или пола по грунту и отметкой верха расположенного над ним перекрытия (покрытия)


[18.10.2018 16:25:54]
 а площадь первого этажа сколько???? и высота магазина сколько?? и сколько выходов с первого этажа??


[24.10.2018 8:41:22]
 Да, извиняюсь, немного напутал. На втором этаже помещение торгового зала, подсобка и санузел. Торговый зал не больше 60 кв.м. Исходя из этого, не вижу основания для обязательного оборудования второго выхода, т.к. высота здания менее 15 м, количество людей менее 20 человек. В чем я не прав?


[24.10.2018 10:18:23]
 Вы забили про персонал, так что расчетное количество человек в помещении, на этаже - будет более 20! 20 человек - это покупатели!


[24.10.2018 12:23:03]
 Интересно, как вы определили количество персонала? Допустим, площади торгового зала 50:3=17 покупателей. В подсобке нет мест рабочих. С чего вы взяли что на этаже бужет более 3 продавцов? Необоснованно однако как то. Пока не увидел убедительных фактов, очень жаль.


[24.10.2018 12:25:31]
 В общем я склонен больше к пункту 7.1.12 с одним выходом. Т.к. других законных оснований пока не услышал по поводу второго выхода(


[24.10.2018 12:29:27]
 morozofkk, а я и не отступаю от пункта 7.1.12, по нему все проходит. Зачем тут риск? Ну и не надо так откровенно рекламировать свои услуги)


[24.10.2018 12:31:18]
 zain, на чем строите свое обоснование про связь этажей лестничной клеткой и необходимостью второго выходя?


[24.10.2018 14:11:11]
 Лично я количество персонала в данной ветке не определял, я лишь Вам указал, что при площади торгового зала не более 60 кв.м., а это например 59,9 кв.м., расчетное число покупателей принимается 20! Вы привязались к 20 чел., но без учета персонала (кассиров, продавцов - консультантов, технической службы и т.д). Количество персонала определяется разделом ТХ, в зависимости от функциональности магазина, режима работы и прочего... Так сколько может быть единовременного пребывания людей в Вашем торговом зале? Если в Вашем случае в помещении расположенном на 2-ом этаже будет 21 человек (20 покупателей+1 кассир), сколько надо эв.выходов с ЭТАЖА здания?


[25.10.2018 9:55:55]
 Спасибо, в общем, если покупателей вместе с персоналом менее 20 на этаже, то по п.7.1.12 один выход, я понял так). Не понял только не понял как влияет сообщение лк с 1 этажом. Если из нее выход наружу, а первый этаж через нее так же выходит наружу. Не вижу почему в этом случае нужен второй выход со 2 этажа.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: И все-таки, нужен ли второй выход?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.