Легкосбрасываемые конструкции в Ф1.4(индивидуальный жилой дом)

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик


[09.10.2018 16:22:10]
 СВОД ПРАВИЛ СП 281.1325800.2016
УСТАНОВКИ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНЫЕ
МОЩНОСТЬЮ ДО 360 кВт, ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В ЗДАНИЯ.
Правила проектирования и устройства
Пункт 5.21
В помещениях теплогенераторных, в которых находятся теплогенераторы, следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции (ЛСК), площадь которых определяется расчетом. В качестве ЛСК следует использовать оконные проемы с оконными конструкциями по ГОСТ Р 56288. При этом оконные проемы должны иметь наружное ограждение для предотвращения разброса осколков стекла.

СП 60.13330.2016
6.5.3 Теплогенераторы общей теплопроизводительностью 50 кВт и менее следует устанавливать:
- в квартирах - в кухнях или в других нежилых помещениях (кроме ванных);
- во встроенных помещениях общественного назначения - в специально выделенных помещениях (теплогенераторных) без постоянного пребывания людей.
Теплогенераторы для квартир общей теплопроизводительностью более 50 кВт следует размещать в отдельном помещении - теплогенераторной. При этом общая теплопроизводительность теплогенераторов не должна превышать 100 кВт.
В помещениях, в которых предусматривается установка газопотребляющего оборудования, следует предусматривать легкосбрасываемые конструкции.

Вопросы -
1.Необходимо ли делать при мощности менее 50 кВт в кухне или другом нежилом помещении ЛСК?
2.По вашему мнению нужно ли это делать абсолютно во всех индивидуальных жилых домах?


[09.10.2018 16:58:16]
 ув. 9254474 ®, ради интереса, полистайте еще СП 373.1325800.2018, ну и заодним так же действующий СП 41-104-2000.
Про ЛСК, см.https://yadi.sk/i/5TkU7KY3EAoEOg и https://yadi.sk/i/jnHSY2Z4OMRz9A.
Автору всего этого разнообразия, как и СП-89, СП-60, СП-344, СП-300 и др. 82 года с лишком. Здоровья и долголетия. Процесс нормотворчества продолжается. Однако.


[09.10.2018 17:05:16]
 Ув.Трое пожарников. Спасибо.

СП 373.1325800.2018
1.1 Настоящий свод правил следует применять при проектировании вновь строящихся и реконструируемых автономных источников теплоснабжения крышных, встроенных и пристроенных котельных, интегрированных в здания и предназначенных для теплоснабжения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения жилых многоквартирных зданий высотой до 75 м включительно, общественных зданий и сооружений высотой до 55 м включительно, производственных зданий, сооружений промышленных предприятий и технологического теплоснабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Не подходит к Ф 1.4


[09.10.2018 17:13:53]
 Господа, кстати, а что нам говорят иностранные нормы?


[09.10.2018 19:49:34]
 Вопросы -
1.Необходимо ли делать при мощности менее 50 кВт в кухне или другом нежилом помещении ЛСК?
2.По вашему мнению нужно ли это делать абсолютно во всех индивидуальных жилых домах? = 9254474 ®
Не надо нигде предусматривать ЛСК, если в помещении имеется газоанализатор и отсечной клапан, обеспечивающие недопущение образование взрывоопасной газовоздушной смеси.



[09.10.2018 20:03:13]
 ув. Гешан. Давайте попробуем нормативную базу вместе подвести?


[09.10.2018 22:48:54]
 Давайте попробуем нормативную базу вместе подвести?=9254474 ®
Легко на примере производственного или складского помещения.
ЛСК предусматриваются в помещениях категорий А или Б. Если угроза взрыва отсутствует из-за наличия газоанализатора и клапана, отсекающего подачу газа, то категории А уже не будет, а значит и ЛСК не нужны.


[09.10.2018 22:53:25]
 На примере - это примитивно.
Давайте обоснование нормативное запилим.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Легкосбрасываемые конструкции в Ф1.4(индивидуальный жилой дом)      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.