Прокладка кабеля без внешней изоляции в кабель канале

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.10.2018 17:32:40]
 Нормативно ли прокладка кабеля в КК без внешней изоляции? Или кабель должен полностью сохранять свою целостность до ввода в прибор? Как поступать, если указанный в проекте кабель физически не возможно завести в прибор?


[09.10.2018 8:13:14]
 Если кабель физически не влазит в прибор, значит прибор не предназначен для этого кабеля и вы используете прибор не по назначению.


[09.10.2018 8:13:51]
 Может рядом с прибором поставить коробочку и в ней на клеммах перейти с одного типа кабеля на другой.


[09.10.2018 13:40:17]
 Тот же вопрос про клеммники без коробки. Т.е. можно ли осуществить соединение, тем же керамическим клеммником, но в КК, а не выводить в коробку.

Основная претензия, что кабель должн быть защищён до ввода в прибор, но, кабель канал защищает кабель. Можно ли расценивать КК как электроустановочное изделие и приравнять тем самым его к распределительной коробке?


[09.10.2018 13:48:49]
 aimcube® " Т.е. можно ли осуществить соединение, тем же керамическим клеммником, но в КК, а не выводить в коробку."
ПУЭ не велит:
2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. ...


[09.10.2018 21:10:25]
 А скажите пожалуйста, каким кабелем нужно подключать, например болидовские приборы? На одном объекте крышку "Сигнала-20П" пришлось стягивать стяжкой. Ни как она не хотела закрываться, повода не давали, хотя самые тонкие применены были.


[10.10.2018 1:23:49]
 ну хз.. я при проектировании стараюсь распределять извещатели так что бы кабель был сечением не более 0,5, у такого кабеля внешний диаметр 5,8 мм.. так что влезет в любой прибор..
а если у Вас там квадрат на шлейф заложен.. то конечно.. будут проблемы..


[10.10.2018 2:14:31]
 Вот и у меня наа текущем объекте на линию табло выхот заложено аж 1х2х1,5. На С2000-КПБ собственно завёл в прибор только жилы внешняя изоляция кабеля снята в КК. Так же на РИП12 предусмотрено ППГнг-FRHF 3х2,5. И.т.д. В общем очень щедрые на медь проектанты. Самодуры из технадзора требуют точного соответствия (не дали поменять кабель)и произвести ввод в оборудование целым кабелем, а не жилами. Вот хотел узнать можно ли нормативно ответить что то на эти требования.


[10.10.2018 16:50:44]
 >Так же на РИП12 предусмотрено ППГнг-FRHF 3х2,5

Однако, интересно, каким же сечением жил Вы раньше прокладывали в административных и общественных зданиях электропроводку на 220 В?


[10.10.2018 21:22:59]
 Уфф ...! Ну вы, блин, даёте !
В ПУЭ написано: сечение 1,5 - максимальный ток 17 А.
А сколько же "маленький" РИП-12 потребляет - 0,5 А ?


[10.10.2018 21:24:32]
 Вдогонку, на шлейфы сечение 0,5 ? Зачем ???
0,2 или 0,35 из-за качества провода. Но 0,5 ?


[10.10.2018 21:35:50]
 А как же условие механической прочности? Диаметр 0.5 мм для шлейфов выбран именно поэтому. При напряжении 220 В в производственных 1.5 мм2, в административных, общественных, бытовых 2.5 мм2.


[10.10.2018 21:52:50]
 ***я при проектировании стараюсь распределять извещатели так что бы кабель был сечением не более 0,5
Да как угодно вы их распределяйте, 20 шлейфов, другие цепи, выполненные кабелем сечением 0,2 мм. кв. в корпусе Сигнал 20П помещяются еле-еле.


[11.10.2018 3:45:18]
 > Однако, интересно, каким же сечением жил Вы раньше прокладывали в административных и общественных зданиях электропроводку на 220 В?

Соответствующим току потребления оборудования, что должно быть предусмотренно в проекте... Если мне на тот же РИП12 3х35 заложат я что должен делать?


[11.10.2018 11:33:21]
 >Соответствующим току потребления оборудования

А вся страна один компьютер в офисе почему-то запитывает 3x2.5. Почему бы это?

>Если мне на тот же РИП12 3х35 заложат я что должен делать?

Очень часто встречается ситуация в промышленности, когда кабель, выбранный по потерям напряжения, не влезает в обтрудование. Ставят коробку.

Я кстати, встречал подобную ситуацию с сечением, когда монтажники решили сами проектировать крупный объект. Они же проекты магазинов делают, почему бы для электростанции не сделать?


[11.10.2018 12:33:52]
 >Тот же вопрос про клеммники без коробки.

А это стандарная ситуация: розетки ставящиеся на короб подключаются через клемник в коробе.


[11.10.2018 17:46:37]
 Брандмауэр-СБ ® [09.10.2018 8:13:14] "Если кабель физически не влазит в прибор, значит прибор не предназначен для этого кабеля и вы используете прибор не по назначению."

С изделиями "Болида" вообще интересно. Монтажные отверстия для ввода кабелей не показаны, максимальный диаметр кабеля для подключения в клеммы в техдокументации не найти.
С "Сигалом-20П" вообще не понятно, как ввести и уложить хотя бы 20 кабелей в таком миниатюрном корпусе.
Всех причастных в конструкторском бюро на принудительные монтажные работ в количестве 8 часов :)


[11.10.2018 23:49:21]
 ***в таком миниатюрном корпусе
Действительно, зачем такие корпуса, к чему эта миниатюризация? Ну с мобильными устройствами еще можно понять, а это прибор для стационарной установки. Хотят сэкономить немного пластмассы?


[13.10.2018 23:28:38]
 Вернёмся к изначальному вопросу. Есть ли какие нибудь нормативные оправдания кабелю без внешней изоляции в КК?


[14.10.2018 2:25:01]
 ***Есть ли какие нибудь нормативные оправдания кабелю без внешней изоляции в КК?
Видимо нет, и не будет. Так-как без внешней оболочки невозможно обеспечить пожаростойкость кабеля.


[15.10.2018 8:14:11]
 Кабель имеет номинальные характеристики и сертификаты, которые относятся к "кабелю в полном составе". На распотрошённый кабель они не распространяются ...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Прокладка кабеля без внешней изоляции в кабель канале      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.