Поэтажная запорная арматура

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.09.2018 15:40:08]
 Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.На коммерческом объекте 5 этажей. Установлена спринклерная система пожаротушения,но частично не доделана.Встал вопрос о необходимости установки на каждом этаже запорной арматуры.Не могу найти ГОСТ или СП который обязывает или не обязывает установку запорной арматуры на каждый этаж.


[17.09.2018 16:35:56]
 СП5

5.8.8 Запорные устройства (задвижки или затворы) в узлах управления должны быть предусмотрены:
- в спринклерных АУП перед сигнальным клапаном;
- в дренчерных и спринклерно-дренчерных АУП перед и за сигнальным клапаном.
В спринклерных водозаполненных и воздушных АУП допускается монтаж запорного устройства за сигнальным клапаном при условии обеспечения автоматического контроля состояния запорного
устройства («Закрыто» – «Открыто») с выводом сигнала в помещение с постоянным пребыванием дежурного персонала.
(абзац введен изменением № 1, утвержденным приказом МЧС России от 01.06.2011 № 274)

Изменение введено с целью узаконить установку задвижек перед СПЖ, выдающих сигнал о срабатывании спринклера на различных этажах или различных помещениях в составе одной секции.


[18.09.2018 13:17:52]
 Спасибо большое .
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ПТВ и СИЗ]Тема: Поэтажная запорная арматура      здесь могла быть ваша реклама