Необходимость естественной вентиляции

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.09.2018 9:39:53]
 Имеется торговый зал площадью менее 800м2, с расстояниями до эвакуационных выходов наружу менее 25 м, то есть мы вроде бы как попадаем под п.7.3 "е" Сп7 и вентиляцию делать не обязаны. Но есть замечание, что согласно п 8.5:
"Для естественного проветривания помещений при пожаре необходимы аналогичные открываемые проемы в наружных ограждениях шириной не менее 0,24 м на 1 м длины наружного ограждения помещения при максимальном расстоянии от его внутренних ограждений не более 20 м, а для помещений с наружными ограждениями на противоположных фасадах зданий - при максимальном расстоянии не более 40 м между этими ограждениями."
необходима естественная вентиляция торговго зала, и если ее сделать не можем (а ее сделать не можем), то нужно делать механическую. Правильное ли это замечание? Если нет, то как переубедить заказчика, в том, что нет необходимости в механической системе ДУ.


[11.09.2018 10:14:57]
 е) на помещения общественного назначения, встроенные или встроенно-пристроенные на нижнем
надземном этаже жилых зданий, конструктивно изолированные от жилой части и имеющие эвакуационные
выходы непосредственно наружу при наибольшем удалении этих выходов от любой части помещения не
более 25 м и площади помещения не более 800 м2.

Если у вас все условия выполняются, то ни дымоудаление, ни естественное проветривание не нужны.
У вас нижний надземный этаж жилого здания?


[11.09.2018 10:40:45]
 Да, это первый этаж встроено-пристроенного этажа.
Спасибо.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Необходимость естественной вентиляции      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.