Два вопроса по ПБ (капремонт и высота производственных зданий)

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.08.2018 12:52:30]
 Уважаемые коллеги! Нужно ваше мнение по следующим вопросам:
- В Градостроительном Кодексе в понятиях капремонта, реконструкции и тп не прописано изменение функционального назначения здания или комплекса помещений. В ФЗ-123 об этом тоже тишина. А вот в п. 4.7 СП2 русским по белому «При изменении функционального назначения существующих зданий или отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений должны применяться действующие нормативные документы по пожарной безопасности в соответствии с новым назначением этих зданий или помещений». Но это ведь СП. На конкретном примере – детский сад под школу переводят. Сделали проект, обозванный Капитальным ремонтом, а в нем тут покрасить, там побелить. А по пожарным нормам есть расхождения между требованиям к школам и детским садам. Но в ч. 4 ст. 4 ФЗ-123 говорится о соответствии объемов работ.
-Второй вопрос. Проектируется завод, где часть производственных зданий высотой 56 метров. Ссылаются на СП 4, но в СП 4 требования для зданий высотой не более 50 метров. В данном случае получается отсутствие норм проектирования и СТУ для отдельных зданий? И есть ли еще что-то по высотной пожарной технике для данного райноа выезда пожарных подразделений?


[28.08.2018 13:46:09]
 Из МПБ:
Согласно №123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 4; 80, положения ТРоТПБ обязательны для исполнения при: 1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, изменении функционального назначения. В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция требования ТРоТПБ применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению. При изменении функционального назначения зданий или отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с ТРоТПБ применительно к новому назначению этих зданий или помещений.
В соответствии ППР п. 23, на объектах защиты запрещается: о) изменять без проведения в установленном законодательством РФ о градостроительной деятельности и пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности (КФПО) части зданий (группы помещений). При этом, законодательством РФ о градостроительной деятельности (№190-ФЗ от 29.12.2004) не установлено понятие «изменение класса функциональной пожарной опасности», отсутствуют требования по необходимости прохождения экспертизы проектной документации при изменении КФПО.
В условиях нормативно-правовой коллизии, Заказчиком принято решение о разработке необходимой проектной документации по изменению функционального назначения группы помещений общественного назначения во встроенной части на 1-ом этаже жилого дома по адресу: ... в т.ч. настоящего раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», согласно Постановление правительства РФ от 16.02.2008 №87, без прохождения экспертизы проектной документации, поскольку законодательством РФ о градостроительной деятельности порядок онной не установлен.


[28.08.2018 13:55:08]
 Благодарствую. Что это вы процитировали такое?
А по второму вопросу какие мысли?


[28.08.2018 13:56:51]
 Мое мнение что надо проходить экспертизу, так как меняется назначение объекта, что потянет за собой реконструкцию.


[28.08.2018 13:58:58]
 -Второй вопрос. Проектируется завод, где часть производственных зданий высотой 56 метров. Ссылаются на СП 4, но в СП 4 требования для зданий высотой не более 50 метров. В данном случае получается отсутствие норм проектирования и СТУ для отдельных зданий? И есть ли еще что-то по высотной пожарной технике для данного райноа выезда пожарных подразделений?


[28.08.2018 14:53:10]
 ув. ВотТакойНик ®, было письмо-разъяснение, что для ряда производственных объектов, например элеваторов, высота +-50м не критична и необходимости разработки СТУ не возникает.


[28.08.2018 15:52:58]
 Это не элеватор. Завод по производству извести. Но письмо бы почитал
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Два вопроса по ПБ (капремонт и высота производственных зданий)      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.