Расчёт диафрагмы перед пожарным краном.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.08.2018 17:53:43]
 И снова здравствуйте. Очередной вопрос назрел. Точнее 2 вопроса:
1. Как лучше определить давление перед пожарным краном? Понятно, что в СП5 есть формула, по которой несложно посчитать потери, однако очевидно, что просто вычесть эти потери из давления насоса, и сказать, что перед пожарным краном будет именно такое давление, неправильно.
2. В НПБ, помнится, была таблица для подбора диафрагм у пожарных кранов в случае превышения давления перед ними выше 0,4 МПа. Ни в СП5, ни в СП10 я этой таблицы не нашёл.


[25.08.2018 18:11:34]
 В интернете диаграмма находится запросто.


[25.08.2018 18:12:44]
 https://yandex.ru/images/search?text...


[25.08.2018 18:34:21]
 FlintFD ®, спасибо. Но всё равно остаётся вопрос по тому, как найти избыточное давление. Скажем, в ходе гидравлического расчёта определили, что необходимое давление равняется 0,35 МПа, а фактически насос выдаёт 0,5МПа. Избыточное давление будет равняться 15м?


[25.08.2018 18:49:55]
 Не так всё немного. Насос выдаёт 0,5, пока вода дойдёт до ПК, давление упадёт на некоторое значение (считается). Если Вам надо 0,35, то от того что у Вас получилось по расчётам у ПК вычитаем 0,35 и получаем давление, которое надо срезать диафрагмой.


[25.08.2018 19:02:43]
 FlintFD ® 0,35 мне надо у насоса. У ПК надо 0,199, а 0,35 (точнее немного меньше, но не суть) это требуемое давление у ПК + потери до насоса.


[25.08.2018 19:07:45]
 Ничего не понимаю... О каких диафрагмах тогда вообще речь? Парой постов выше у насоса было 0,5 МПа, а у ПК надо было 0,35. Теперь насос выдаёт 0,35 а у ПК надо 0,199. Сформулируйте свой вопрос однозначно.


[25.08.2018 19:27:35]
 Необходимое давление перед диктующим пожарным краном - 0,199 МПа. Необходимое давление насоса, полученное расчётным путём - 0,35 МПа. Фактическое давление насоса - 0,5 МПа.


[25.08.2018 19:33:52]
 Теперь делайте обратный расччёт, от насоса, и смотрите чего будет получатся


[25.08.2018 19:36:48]
 В том то и проблема. Я не до конца понял, как делать такой расчёт. Очевидно, что вычесть из давления насоса потери, полученные в ходе гидравлического расчёта, будет неверно, т. к. давление перед краном будет выше, расход - больше, следовательно потери тоже больше получатся.


[25.08.2018 19:40:51]
 В СП 5 есть формула https://yadi.sk/d/O4FxwWs63aYwjK (это стандартное соотношение)


[25.08.2018 19:47:23]
 Хм... в моём случае Р - это давление насоса минус потери, P'' - необходимое давление, Q'' - необходимый расход, если я правильно понял. Спасибо!


[25.08.2018 21:59:25]
 >Очевидно, что вычесть из давления насоса потери, полученные в ходе гидравлического расчёта, будет неверно, т. к. давление перед краном будет выше, расход - больше, следовательно потери тоже больше получатся.

Если хотите точное решение, действительно придется делать несколько итераций.


[28.08.2018 6:47:01]
 Интересно, зачем вы к диафрагмам привязываете 0,35 0,199 МПа?

У Вас есть максимально допустимое давление в рукаве для тушения руками: 0,4 МПа.
У Вас есть насос - 0,5 МПа.
Считаете, сколько будет у самого нижнего крана с учетом потерь (к примеру получится у вас 0,43 МПа). Тогда 0,43 (фактическое давление у крана) - 0,4 (максимально допустимое) = 0,03 МПа (эта и есть цифра, по которой подбирается диафрагма)


[25.09.2018 13:14:13]
 Самое интересное то не решили.
Диафрагму рассчитываем + площадь тушения, или же не нет. Вот в чём вопрос!)
т.е. в случае пожара и работы расчётной площади - давление А
в случае, когда придёт пожарник принимать объект и будет работать просто ПК, давление будет B.
И как быть?


[25.09.2018 14:56:40]
 В принципе должно быть не менее 2 расчётов системы. Иногда достаточно поставить диафрагмы, иногда регулятор давления, иногда и диафрагмы, и регулятор. Последний вариант обычно нужен в раздельной системе ВПВ с установкой ПК на разных этажах,при водоснабжении от горводопровода(особенно когда 8ПК*5л/с). В этом случае при максимальном и минимальном расходе напор насоса может заметно отличаться, а также нужно учитывать разницу гарантийного и максимального фактического давления горводопровода.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Расчёт диафрагмы перед пожарным краном.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.