Тамбур на путях эвакуации в соответствии со ст. 89 ФЗ-123

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.08.2018 9:00:37]
 Добрый день.

Подскажите п-ста наличие тамбуров на путях эвакуации учитывается при соблюдении ст. 89 ФЗ-123


[23.08.2018 10:07:43]
 никак. Тамбур - это считайте за пустое место. Не помещение, не коридор, вообще ничто


[23.08.2018 10:34:32]
 Спасибо.

Если помещение отделено от коридора тамбуром, получается нет нарушения ч.3 ст. 89 ФЗ-123?


[23.08.2018 13:08:58]
 Если еще тамбура считать за помещения, то ч.3 ст. 89 ФЗ-123 никогда не будет выполняться.


[23.08.2018 13:58:21]
 Тамбур надо считать за помещение, по крайней мере в некоторых случаях. Например, эвакуация идет из производственного помещения в смежное производственное помещение, которое в свою очередь соединено с коридором через тамбур. Необходимость тамбура обусловлена технологическими требованиями по чистоте воздуха в производственных помещениях. Получили замечание от эксперта, что эвакуация идет через два помещения. Исправили.


[23.08.2018 15:56:40]
 и на что же интересно этот эксперт сослался?


[23.08.2018 16:58:36]
 У нас из двух адм. пом. двери выходят в тамбур, который ведёт в коридор и далее. Инспектор сказал, что это не тамбур, а помещение и поэтому не соотв. ч.3 ст.89 ФЗ-123...
И что делать?


[23.08.2018 17:08:52]
 Пояснение: из адм. пом. в адм. пом. далее в тамбур и далее в коридор.


[23.08.2018 17:27:33]
 Эвакуация через тамбур не нарушает 89 ст. Я обращался в ВНИИПО по этому вопросу. Допускается устройство тамбура в т.ч. в коридоре с продолжением эвакуации по коридору.


[23.08.2018 18:20:11]
 По поводу, на что сослался эксперт, цитирую: "Выходы из отдельных помещений (например, участок спецобработки) предусмотрены более чем через одно соседнее помещение. №123-ФЗ ст. 89".
Санкт-Петербургский филиал ФАУ Главгосэкспертиза.


[23.08.2018 18:26:49]
 kurilshik ®

Может письмо сохранилось ВНИИПО, очень бы пригодилось при беседе с инспектром.


[23.08.2018 21:16:36]
 3.18. тамбур-шлюз: Объемно-планировочный элемент, предназначенный для защиты проема противопожарной преграды, выгороженный противопожарными перекрытиями и перегородками, содержащий два последовательно расположенных проема с противопожарными заполнениями или большее число аналогично заполненных проемов при принудительной подаче наружного воздуха во внутреннее выгороженное таким образом пространство - в количестве, достаточном для предотвращения его задымления при пожаре.
сп 7


14) помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями;
фз 384


[23.08.2018 23:24:05]
 СП 4.13130.2013
3.42 тамбур: Проходное пространство между дверями при входе в здание, лестничную клетку или другие помещения, служащее для защиты от проникания холодного воздуха и запахов, а также (тамбур-шлюз) горючих газов, паров, пылей и опасных факторов пожара.
"Проходное пространство"


[26.08.2018 22:45:50]
 ГОСТ Р 58033-2017 Здания и сооружения. Словарь
дата ввода в действия 01.08.18 г.
4.4.12 Тамбур - вспомогательное помещение между дверьми для защиты от воздействий внешней среды.


[27.08.2018 10:11:48]
 Dmt8, в п. 4.4.3 ГОСТ Р 58033-2017 "Здания и сооружения. Словарь. Часть 1. Общие термины" дано определение коридора: Помещение, являющееся средством сообщения других помещений (комнат).
Если следовать этому ГОСТ, то выполнить требования ст. 89 ФЗ-123 будет практически невозможно.


[28.08.2018 14:11:02]
 Наиболее верное определение термина "тамбур" и "тамбур-шлюз" в СП 4 13130.2013.


[28.08.2018 14:40:48]
 ув. гешан ®, Вы наверное хотели сказать:
Наиболее верное определение термина "тамбур" и "тамбур-шлюз" приведено в СП 4 13130.2013 и СП 7.13130.2013, соответственно.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 