О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

п.6.3.7 СП 4.13130.

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.08.2018 11:19:39]
 Добрый день. Из опыта проектирования прошу пояснить фразу: п.6.3.7 СП 4.13130. "Складские помещения категорий В1-В3 производственных зданий отделяются от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа".

1.Предположим в складском здании находяться только помещения В1, требуется ли разделять друг от друга противопожарными перегородками помещения В1.

2.Предположим в складском здании надодяться помещения В1, и по одному помещению В2 и В3 требуется ли разделять друг от друга противопожарными перегородками помещения В1, а также от помещений В2 или В3.

3. Предположим в кладском здании надодяться помещения В1 и помещение В4 требуется ли разделять помещение В1 от В4.


[22.08.2018 11:34:06]
 Если хотите иметь разные категории в помещениях то нужно, если готовы принять, что все помещения В1 то не нужно


[22.08.2018 12:30:32]
 Т.е. фактически получается секция складских помещений В1 выделенная противопожарными перегородками от помещений других категорий. Но должно ли учитываться условие не превышения площади пожара, которую может потушить один дежурный караул?


[22.08.2018 12:40:08]
 Смотря для каких целей делается разделение.


[22.08.2018 12:43:44]
 Вот тоже вопрос, предположим в одном помещении В1 склад материалов из дерева, а в смежном помещени В1 ценная аппаратура. Следовательно, данный пункт не учитывает возможность успешной ликвидации пожара и материальный учерб при пожаре?


[22.08.2018 14:35:03]
 >Но должно ли учитываться условие не превышения площади пожара, которую может потушить один дежурный караул?

Это заложено в норме по оснащению пожарных секций категории В1 площадью более 300 м2 пожаротушением. Для категории В2,В3 такой нормы нет. 1000 м2 определена из условия привлечения дополнительных сил из соседних частей.


[22.08.2018 17:33:28]
 В п.6.3.7 СП 4 "отделяются от других помещений",а в п.6.2.10 "помещения разных категорий ... отделяются одно от другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г и Д".
Написано по разному. По моему мнению в 6.3.7 помещение В1 надо отделать от всех других помещений, даже если они тоже В1. А по 6.2.10 отделятся помещения только "разных категорий" и В1 от В1 отделять нормативно не нужно.


[22.08.2018 18:30:57]
 п.6.3.7 СП 4.13130. "Складские помещения категорий В1-В3 производственных зданий отделяются от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа".

1.Предположим в складском здании находятся только помещения В1, требуется ли разделять друг от друга противопожарными перегородками помещения В1.=Gun ®
Вопрос неправомерен, т.к. в п. 6.3.7. речь идёт о производственном здании, в котором имеются складские помещения, которые следует выделять. А в вашем вопросе в складском здании имеются складские помещения разных категорий.


[24.08.2018 15:06:15]
 Отделять надо каждое помещение, потому что в пункте речи не идет о категориях, от которых надо отделять. Говорится только, что от других помещений. Если есть помещение В1, и другое тоже В1, то требуется п/п перегородка.


[27.08.2018 8:21:22]
 Уважаемый гешан ®, если данный пункт неправомерен, тогда ссылаться на что?

Вопрос по отделению очень интересен и постоянно возникает из-за двоякой формулировки фразы. Попробую секционировать помещения В1 не более 300 м2, хоть мне это не совсем нравиться.


[27.08.2018 10:59:05]
 Отделять надо каждое помещение,=newtrad ®

Да, это правильно.
  Ответ пойдет СЮДА