 Добрый день, форумчане! Прошу разъяснить ситуацию п.4.2.6. СП 1.13130.2009
Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.
Не нормируется направление открывания дверей для:
б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел. (кроме помещений категорий А и Б) и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 чел.;
Имеется 2х этажное офисное здание 91 г.постройки, на каждом этаже находятся кабинеты,двери открываются не по ходу движения, в каждом кабинете не более 15 работников.При этом по корридору будут эвакуироваться более 15 человек, следую из этого необходимо, чтобы двери открывались из кабинета по ходу движения. Но в СНИП 21-01-97 указано только необходимость открывания дверей по ходу движения в случае нахождения в помещении более 15 человек.


[21.08.2018 17:41:31]
 Направление открывания двери из помещения (в котором одновременно пребывает не более 15 человек) в коридор не нормируется (т.е. можно открывать "на себя", находясь в помещении). А вот направление открывания двери из коридора наружу или из коридора в ЛК нормируется - такая дверь должна открываться по направлению выхода, т.е. "от себя", т.к. по коридору эвакуируется более 15 человек.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Открывание дверей на пути эвакуации      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.