Ненормирование противопожарных расстояний п. 6.1.3 СП4.13130.2013.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.08.2018 9:07:32]
 Здравствуйте.
П. 6.1.3 СП 4.13130.2013 гласит: "Расстояние между производственными зданиями не нормируется:
а) если сумма площадей полов двух и более зданий III и IV степени огнестойкости классов С1, С2 и С3 не превышает площадь полов, ...;
...
в) если здания и сооружения III степени огнестойкости независимо от ...".
Если же здания имеют степени огнестойкости выше указанных (I и II) и ККПО С0, то можно ли воспользоваться указанным пунктом для обоснования ненормирования п/п расстояний?





[21.08.2018 9:56:26]
 Ира 34 ®, можно, только подпунктом Б - через противопожарную стену первого типа. Пункт А не может быть применен к зданиям I и II ст.огн. так как по таблице 6.1 СП2, для категории В одноэтажных зданий указанных степеней огнестойкости, например, вообще не нормируется площадь этажа.


[21.08.2018 10:25:35]
 можно, если вы будете рассматривать эти здания как здания III и IV степени огнестойкости классов С1, С2 и С3 со всеми вытекающими


[21.08.2018 15:53:12]
 Правильно ли я понимаю, что я могу сгруппировать без учета противопожарных разрывов несколько зданий, скажем III степени огнестойкости и класса С1 (при условии соответствия значения площади полов требованиям СП 2), а вот аналогично сгруппировать несколько зданий IV степени огнестойкости и класса С0 уже не получится?


[21.08.2018 18:35:38]
 "...аналогично сгруппировать несколько зданий IV степени огнестойкости и класса С0 уже не получится?"
torvoz ®, да, нормативными документами по пожарной безопасности такая "группировка" не установлена.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Ненормирование противопожарных расстояний п. 6.1.3 СП4.13130.2013.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.