Незадымляемая лестница и лифтовой холл

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.08.2018 10:14:09]
 Помогите разобраться.
Имеется жилой дом (15 этажей). Противодымная защита.
Выход на лестницу проходит через лифтовой холл. Холл отгорожен от коридора противопожарной дверью. Подпор воздуха и в лифтовую шахту и на лестницу(Н2).
Вопрос: какая должна быть дверь между лестницей и холлом? Установлена обычная деревянная.


[08.08.2018 10:17:01]
 по п. 5.4.16 СП 2 - противопожарная


[08.08.2018 10:26:11]
 Асашай ®
спасибо, но СП неприменим, забыл указать, что здание 2006 года.


[08.08.2018 10:35:10]
 СНиП 31-01
7.2.3 В лестничных клетках и лифтовых холлах допускается предусматривать остекленные двери, при этом в зданиях высотой четыре этажа и более - с армированным стеклом.


[08.08.2018 10:37:08]
 И там же далее:
7.2.11 В зданиях высотой до 50 м с общей площадью квартир на этаже секции до 500 м2 эвакуационный выход допускается предусматривать на лестничную клетку типа Н2 или Н3 при устройстве в здании одного из лифтов, обеспечивающего транспортирование пожарных подразделений и соответствующего требованиям НПБ 250. При этом выход на лестничную клетку Н2 должен предусматриваться через тамбур (или лифтовой холл), а двери лестничной клетки, шахт лифтов, тамбур-шлюзов и тамбуров должны быть противопожарными 2-го типа.


[08.08.2018 10:43:55]
 Спасибо Крюгер ®
Вопрос закрыт.
  Дискусия закрыта