 Всем привет. Может кто подскажет как правильно сделать.
Есть у нас здание,там, к примеру,состоит из следующих частей:
- административная часть
- производственная часть, например сыры плавят
- встроенная котельная с газопроводом,
- есть еще склад лакокраски
- и добавим еще склад масел в бочках, например
Берем "методику 404" и хотим посчитать риск.
Помимо того, что я считаю офп, время эвакуации и вывожу риск, мне получается нужно еще считать отдельно все возможные аварии на газопроводе, взрывы и пожары на складах лакокласки и масел с деревьями событий, зонами и т.д. или достаточно просто в пожарной нагрузке указать "горючие жидкости", "метан" и посчитать ОФП?
Кто как думает, кто как делал? Я что-то с такой смесью не сталкивался еще.
Благодарю.


[07.08.2018 14:58:15]
 Делал отдельно опасные объекты и отдельно производственные здания, а тут попался объект с газопроводом и я задумался, стоит ли в наш обычный риск на производственное здание включать расчет этих зон при разрушении/разгерметизации газопровода и т.д.


[07.08.2018 16:28:41]
 хотим посчитать риск.=Alex112 ®
А зачем вам риск?


[07.08.2018 16:57:58]
 ну допустим в составе декларации ПБ на здание


[07.08.2018 22:01:34]
 При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах, и требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарного риска не требуется


[07.08.2018 22:39:38]
 Гешан, я в курсе. Заказчик хочет, пусть будет. Вопрос-то в другом, рассматривать часть газопровода как установку в расчете риска на здание или опустить.


[08.08.2018 11:08:55]
 Считать надо все возможные возможные аварии, но только в здании по-другому, чем на открытой территории, выбираются зоны поражения. Например, при наличии в здании помещений категории А также определяются частоты разгерметизации оборудования или других аварий, а зона поражения опасными факторами взрыва это только помещение категории А (при наличии легкосбрасываемых конструкций). Учитывается и возможность возникновения факельного горения, где зона поражения может ограничиваться помещением, а может и придется взять смежные. Методик расчета последствий взрыва или факела в здании нет. Поэтому здесь возникнет вопрос правильного выбора зоны поражения.


[09.08.2018 0:32:16]
 Если газ есть, то считаем обязательно!
Поскольку критериев поражения внутри помещений нет, то принимаем условную вероятность поражения, равную 1.


[09.08.2018 7:32:30]
 Учитывается и возможность возникновения факельного горения, где зона поражения может ограничиваться помещением=newtrad ®

Учитывается, если это газопровод с сжиженным газом.


[09.08.2018 18:15:15]
 Ув. Дамир, факельное горение возникает на газопроводе со сжатым газом.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 