Пожарные краны для кабельных сооружений

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
beldimon ®

[03.08.2018 13:41:47]
 Здравствуйте.
В производственном здании объемом более 500 куб.м, категории В имеются протяженные кабельные сооружения (каб.тоннели).
Нужно ли предусматривать в них тушение от пожарных кранов, если напряжение в кабелях при пожаре не отключается по технологическим соображениям?



[04.08.2018 8:56:18]
 beldimon ® вода проводник... долбанет ведь не хило
извиняюсь за свой французский :)


[04.08.2018 16:48:59]
 Кабельные сооружения в первую очередь оснащаются автоматической установкой пожаротушения. Не ясен конструктив тоннелей, обычно они ниже уровня пола. Само производственное помещение оборудуется пожарными кранами.
beldimon ®

[05.08.2018 15:57:29]
 Soul21RUS ®, для противопожарных подразделений и спецперсонала, которые должны использовать средства пожаротушения и пожарную технику при тушении пожара электроустановок под напряжением, предусматриваются дополнительные соответствующие мероприятия (заземление, соответствующее снаряжение и т.п.). Долбанет, но не сильно ))), если все правильно делать.
beldimon ®

[05.08.2018 16:02:16]
 Secprof ®, в том-то и проблема, что АПТ не компенсирует отсутствие внутреннего противопожарного водопровода.
Само производственное здание подлежит оснащению внутренним противопожарным водопроводом, в связи с чем требуется каждую точку здания (помещения) орошать от 2х смежных пожарных кранов. (2мя струями).
Распространяется ли это требование на протяжные кабельные помещения (тоннели), размещенные в подвале и на другие кабельные помещения, расположенные на наземных этажах? При расстановке пожарных кранов нужно учитывать необходимость орошения кабельных помещений?


[06.08.2018 10:54:54]
 beldimon ®, исходя из вашего описания ситуации (к зданию примыкает кишка каб.тоннеля) формально нужно ВПВ.
СП 7 п.7.2 "ж" еще и думоудаление видит в таких каб.тоннелях, сообщающихся со зданиями.
Думаю что бы юридически уйти от ВПВ в таком тоннеле надо как-то выстроить концепцию что это уже не часть здания - отделиться стеной. Кабели запустить через сертиф.проходки.
beldimon ®

[11.08.2018 17:52:59]
 СП10.13130.2009 "4.1.6 Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно 4.1.1 и 4.1.2.
При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать:
для зданий, не имеющих противопожарных стен, - по общему объему здания; для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, - по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды."
Тоннели в моем случае стенами не выделить, а выделение перекрытиями не считаются.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Пожарные краны для кабельных сооружений      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.