пожарные отсеки в жилом здании с деревянными перекрытиями

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.07.2018 15:35:37]
 Здравствуйте! помогите разобраться, нужно ли делить на отдельные пожарные отсеки жилое здание с деревянными перекрытиями, если в нем на первом этаже расположены магазины и предприятие общественного питания с производственным помещением?


[19.07.2018 9:40:48]
 Это будет один пожарный отсек, который называется "Жилой дом со встроенными помещениями другого класса функциональной пожарной опасности". Эти помещения выделяются противопожарными преградами в соотвествии с СП 4.13130, глава5.1 и 5.2.
Перечень помещений, которые нельзя встраивать в жилое здание приведен в пунктах 5.1.3 и 5.1.4.


[20.07.2018 0:03:17]
 ясно. тогда СП 4.13130 5.2.8 В жилых зданиях класса Ф1.3 не допускается размещать: производственные помещения (кроме помещений категорий В и Д для труда инвалидов и людей старшего возраста, в их числе: пунктов выдачи работы на дом, мастерских для сборочных и декоративных работ.?
alp2

[01.08.2018 0:25:19]
 Тоже интересует этот вопрос


[01.08.2018 11:59:02]
 СП 54.13330.2011 п.7.1.12 Встроенные в жилые здания помещения общественного назначения следует отделять от помещений жилой части глухими противопожарными стенами, перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не ниже REI 45, или EI 45 соответственно, а в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа.
alp2

[01.08.2018 13:04:02]
 Согласно статье 88 п.6 Федерального закона 123-ФЗ Места сопряжения противопожарных стен, перекрытий и перегородок с другими ограждающими конструкциями здания, сооружения, пожарного отсека должны иметь предел огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград.

Межэтажные тоже REI45? Как это реализовать тогда?


[02.08.2018 8:01:06]
 СП 163.1325800.2014 КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ Правила проектирования и монтажа.
В данном документе можно найти решение вышеуказанной проблемы.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: пожарные отсеки в жилом здании с деревянными перекрытиями      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.