какой степени огнестойкости должны быть стенки канала, в котором будут проходить силовые кабели 0,4

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
cimurg911 ®

[18.07.2018 11:52:19]
 У нас силовые электрические кабели входят в здание в помещении торгового зала под потолком, далее в канале проходят через все помещение и заходят в электрощитовую. Электрощитовая не примыкает к наружной стене здания.



Вопрос следующий, какой степени огнестойкости должны быть стенки канала, в котором будут проходить силовые кабели 0,4 кВ?



п.2 ст.82 №123-ФЗ

Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.



п.3 ст.82 №123-ФЗ

Кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводно-распределительных устройств должны прокладываться в раздельных огнестойких каналах или иметь огнезащиту.



На основание этих пунктов я делаю вывод, что предел огнестойкости должен быть сопоставим с временем работы насосов ВПВ или АУПТ. Правильно или я ошибаюсь?



[18.07.2018 12:13:45]
 про степень огнестойкости погорячился - имелся ввиду предел огнестойкости


[18.07.2018 15:32:28]
 Ув. cimurg911 ® [18.07.2018 12:13:45]

Все правильно.

Дополнительно:

СП2
4.9 Работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ Р 53315, и способом их прокладки. Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316


[18.07.2018 15:58:18]
 В тоже время есть п.15 ст.88 №123-фЗ

Ограждающие конструкции каналов и шахт для прокладки коммуникаций должны соответствовать требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа.

И какое требование выполнять?


[18.07.2018 16:22:23]
 Ув. cimurg911 ® [18.07.2018 15:58:18]

Кабельная линия должна работать не меньше времени работы систем АПЗ.
НЕСУЩИЕ конструкции кабельной линии (лоток, подвесы) должны ДЕРЖАТЬ кабельную линию не меньше времени работы систем АПЗ.

Стены шахт и каналов (в полах) должны иметь огнестойкость:
- перекрытия 3-го типа – это REI 45
перегородки 1-го типа -, это EI 45.

(ФЗ-123 табл. 23)

Из СП2
6.5.27 Кабельные тоннели и каналы необходимо выполнять из материалов НГ с пределом огнестойкости строительных конструкций не менее EI 45.
Кабельные тоннели надлежит разделять на отсеки противопожарными перегородками. Длина отсека тоннеля должна быть не более 150 м, а при маслонаполненных кабелях - не более 120 м.
Двери между отсеками должны быть противопожарными, самозакрывающимися без замков, иметь уплотнение в притворах и открываться в направлении ближайшего выхода.

6.5.28 Каналы проектируются со съемными перекрытиями из материалов НГ (плитами и др.).
Допускается в помещениях с паркетными полами (например, в помещениях щитов управления) устраивать перекрытия кабельных каналов из деревянных щитов с паркетом, защищенным снизу материалом НГ или группы горючести Г1, с покрытием по нему черной горячекатаной жестью или тонколистовой кровельной сталью, обеспечивающими предел огнестойкости не менее REI 45.
Перекрытия должны иметь приспособления для подъема. Масса отдельного поднимаемого вручную элемента перекрытия не должна превышать 50 кг.


[18.07.2018 18:33:00]
 ув. Andorra1. Спасибо
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: какой степени огнестойкости должны быть стенки канала, в котором будут проходить силовые кабели 0,4      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.