Помещение пожарного поста менее 15 м.кв.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
ONDS ®

[14.07.2018 12:37:19]
 Как быть если помещение пожарного поста менее 15 м.кв.? в пункте 13.14.12 СП 5, написано, что площадь, как правило, не менее 15 м.кв.??? Вот это слово "как правило", - к чему привязать? о есть можно делать пост менее 15 м.кв. или нельзя?


[14.07.2018 15:06:37]
 делайте вывод сигналов в мчс и не парьтесь этим пунктом.


[14.07.2018 15:08:51]
 А где такое написано, что так можно?


[14.07.2018 15:13:21]
 13.14.5


[14.07.2018 20:35:57]
 Как то неубедительно)


[16.07.2018 9:42:37]
 -как правило- - значит =рекомендуется=.
А значитможно и нарушить без проблем.
А лучше всего уберите эти слова.
Пусть это будет =дисдиспетчерская= или просто =пост наблюдения=


[16.07.2018 9:59:43]
 Блин все так просто, поменял название и ничего не надо делать. Если так можно играться названиями, может я тогда назову все складом категории В4 и мне вообще сигналка не нужна)


[16.07.2018 10:00:22]
 Я думаю что в любом случае с постом есть подводные камни


[16.07.2018 10:00:48]
 то есть поменять название, это не совсем правильное решение


[16.07.2018 10:09:55]
 Если Вы называете помещение пожарным постом, тогда требования к нему есть в СП5.
Если Вы называете помещение с круглосуточным прибыванием дежурного персонала, тогда требование ищите в других нормах (требование к рабочему месту).

Как называться - Вам решать.


[17.07.2018 15:07:27]
 чем Вам 13.14.5 не устраивает?
у Вас обоснованный случай - нет помещения под пожарный пост удовлетворяющий требованиям норм, подумайте как выходят из ситуации объекты где вообще охраны нет.
ставите стрельца-мониторинга и все.


[17.07.2018 16:33:16]
 https://yadi.sk/i/7kKRsX8X3ZGaTG ответ ВНИИПО, качество фото ужасное.


[17.07.2018 16:48:42]
 Что-то ответ ВНИИПО не свосем соотносится с ГОСТ-ом по изложению НД..

ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению
4.1.4 При изложении в стандарте положений, допускающих отступления от требований (инструкций), применяют слова: "могут быть", "как правило", "при необходимости", "допускается", "разрешается" и т.п.

Хотя обсуждалось уже давненько: http://0-1.ru/discuss/?id=27467

В общем случае, если есть допуски сразу в тексте НД после фразы "как правило", то варианты возможны, а если нет - то это требование обязательное.

Анаогичное пояснение было раньше в 21-м СНИПе:
В настоящих нормах приведены противопожарные требования, подлежащие обязательному соблюдению; в тех случаях, когда предполагается возможность отступления от какого-либо требования, оно излагается с оговоркой "как правило" и с условиями, при которых допускаются отступления.


[17.07.2018 18:43:00]
 Прикладывал это письмо. Для инспектора ГПН - прокатило. Спрашивал есть ли оно в более лучшем качестве :)


[17.07.2018 18:58:00]
 Спасибо за подсказку.


[18.07.2018 1:10:22]
 ONDS ® можете не благодарить https://yadi.sk/i/xMA28zkR3ZHWpc


[11.02.2019 16:53:08]
 И мне, пожалуйста! это письмо...


[11.02.2019 16:57:27]
 Казалось бы каким боком площадь помещения влияет на пожарную безопасность... Главное что бы приборы влезли с положенными им зазорами и площадь на сотрудника соответствовала санпину.
Потому переименовать помещение и все.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Помещение пожарного поста менее 15 м.кв.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.