О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Ищу ПО PCC2000 с инструкцией по конфигурированию АПС Aritech

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
disel ®

[14.07.2018 9:34:02]
 Добрый день.

Кто нибудь может сбросить ПО PCC2000 с инструкцией по конфигурированию Aritech? andreydisel@mail.ru

АПС собрано на базе панелей 2X-F2



За ранее спасибо


[16.07.2018 11:32:27]
 Попробовал скачать, все открывается:
http://www.s-eng.ru/index.php/info/t...


[16.07.2018 12:59:01]
 PCC2000 - для панелей серии FP2000
Для панелей 2X-F2 - что-то типа ATS8610
ПО платное (не меньше половины http://zefz.ru/ohrana/OPS-PO/ats8610/) поставляется с ключиком.

В России единственный дистрибьютор (не дилер) - http://www.ahi-carrier.ru/contacts/


[16.07.2018 13:41:16]
 Мне надо не АРМ, а для конфигурирования панелей. Как uprog у болида.


[16.07.2018 16:27:59]
 Как у Болида не получится. Все панели должны знать о существовании других панелей, зон, разделов и областей чтобы работать вместе.
ATS8610 может развертываться хоть на рабочем ноуте, создается база данных (смесь результатов "uprog + pprog") от 1 ГБ для нескольких панелей, затем если требуется не АРМ а просто перепрошить/переконфигурировать панели, с помощью ATS8610 создается "загрузочная флешка" с которой можно быстро пройти по всем панелям или же прошить их по RS-485/ЛВС.

Если не секрет сколько и каких у Вас панелей, есть ли ключи PAK-NET


[16.07.2018 18:18:55]
 Не секрет. Досталось административное здание с 4мя панелями. Кроме железа ничего нет. А надо дополнить новыми датчиками. Вот и ищу варианты решения этой проблемы.


[16.07.2018 18:58:41]
 Учитывая что у Вас всего 4 панели, скорее всего как таковой сети нет - просто обобщенное реле Пожар, одновременно срабатывающее на всех панелях используете.
Зайдите в панель с паролем Инсталлятора. Опросите шлейфы где появились новые датчики, панель ответит что есть новые и спросит применить конфигурацию? Да, сохранить.
Можно перевести сходу на русский язык.
Всего 4 кнопки вокруг круга (значение каждой написано на панели), круг как кнопка Ок и скролл.


[16.07.2018 19:04:47]
 Очень подробно
http://www.ahi-carrier.ru/fire-fight...
Руководство по установке.
Самый простой путь:
1)Меню установщика - настройка панели - сохранение конфигурации (запись на USB)
2)Меню установщика - настройка полей (они же шлейфы) - автоконфигурация.
3) Если что-то не так - см.п1 только загрузка сохранения.


[17.07.2018 5:49:33]
 Данные панели завязан между собой. И сообщают всю информацию на одну панель. Та что стоит у охраны.


[17.07.2018 7:05:06]
 Программу для конфинурирования панелей я достал. Прошу помочь с кабелем. Вернее дать информацию какой нужен для подключения.


[17.07.2018 7:06:18]
 Кабель для подключения ПК к панели


[17.07.2018 10:14:25]
 Подключение ПК к панели по USB и Ethernet. Также на панели есть COM-порты.


[17.07.2018 10:20:00]
 Смотрите руководство по установке для 2X Series
по ссылке Viss ® [16.07.2018 19:04:47]


[17.07.2018 13:16:11]
 Как называется программа которую Вы достали?

В общем случае подключение по Ethernet - в настройках панели указан её IP адрес. USB и COM не используются для этого.


[20.07.2018 9:59:22]
 PCC_2X_3.6 называется программа. мне бы на неё инструкцию. Был бы признателен. Правда софт рассчитан на 30 дней. Но не сложно в виртуальной машине раз в месяц сносить ОС. И заново ставить это ПО.


[31.07.2018 11:53:15]
 У кого нибудь есть описание на ПО PCC_2X_3.6?


[22.02.2019 12:09:23]
 Кто может помочь инструкцией по софту?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Ищу ПО PCC2000 с инструкцией по конфигурированию АПС Aritech      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-