какой стеной отделяется фитнес зал от стоянки?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик
Byrito ®

[13.07.2018 13:25:40]
 Ребята подскажите какой стеной отделяется фитнес зал от стоянки?


[13.07.2018 13:39:52]
 СП 4.13130.2013
6.11.7. Автостоянки легковых автомобилей допускается встраивать в здания других классов
функциональной пожарной опасности I и II степеней огнестойкости класса С0 и С1, за исключением зданий
классов Ф1.1, Ф4.1, а также Ф5 категорий А и Б. При этом, автостоянки (включая механизированные)
должны иметь степень огнестойкости не менее степени огнестойкости здания, в которое они встраиваются,
и отделяться от помещений (этажей) этих зданий противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа.
В зданиях класса Ф1.3 встроенную автостоянку допускается также отделять техническим этажом. При этом технический этаж должен быть отделен от автостоянки и жилой части противопожарными
перекрытиями 2-го типа. В указанные здания допускается встраивать автостоянки (кроме автостоянок
открытого типа) только с постоянно закрепленными местами для индивидуальных владельцев.
В здания класса Ф1.4 автостоянки допускается встраивать независимо от их степени огнестойкости и
выделять противопожарными перегородками 1-го типа.


[13.07.2018 13:48:30]
 Спасибо большое! Да в советское время это был таксомоторный парк, а теперь сделали в подвале пару залов и сауну а на третьем этаже полноценный бойцовский клуб и через раздевалку выход на территорию стоянки и рампы


[13.07.2018 13:49:58]
 при чем стена между раздевалкой и стоянкой из пластиковых перегородок с остеклением


[13.07.2018 14:03:24]
 5.5.8. Комплекс помещений встроенных бань (саун) (класс Ф3.6) не допускается размещать под
трибунами объектов Ф2, в спальных корпусах объектов класса функциональной пожарной опасности Ф1.1,
смежно с помещениями другого функционального назначения, рассчитанными на пребывание более 100
человек, а также в ПОДВАЛАХ.


[16.07.2018 14:20:34]
 Ув Byrito ®
Просьба ТОЧНЕЕ формировать САМ вопрос в теме обсуждения. Правила здесь http://0-1.ru/discuss/faq.asp =Админ
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: какой стеной отделяется фитнес зал от стоянки?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.