Оповещение в гостинице

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик


[22.06.2018 22:14:19]
 Прошу помощи у знающих проектировщиков. Имеется гостиница, занимающая 2 и 3 этажи в трехэтажном здании. На 1 этаже планируется разместить кафе-столовую. Возникли вопросы: 1) Какой тип оповещения в гостинице? Можно ли обойтись 2-м типом, ведь гостиница занимает два этажа. 2) Нужно ли в номерах помимо проводной АПС устанавливать автономные пожарные извещатели? 3) Нужно ли выводить сигнал на пожарную часть, согласно ФЗ-123, ведь в СП-5.13130.2009 ничего не сказано про класс 2.1?


[22.06.2018 22:16:19]
 Прошу прощения, имелось ввиду класс 1.2, конечно))
koks ®

[22.06.2018 22:21:34]
 1. Какая вместимость гостиницы?
3. Нужно выводить сигнал на пожарную часть, т.к. это прописано в федеральном законе.


[22.06.2018 22:25:58]
 6 номеров на одном этаже и 7 на другом. Не более 50 человек


[23.06.2018 9:07:12]
 1). Гостиница и столовая - это разные функциональные блоки, не связанные между собой?
Эвакуация из гостиницы через первый этаж?
Строго говоря, СП3 оперирует понятием =число этажей в ЗДАНИИ=, а не количеством этажей, которые занимает гостиница.
Если бы в вашей ситуации само здание было бы 10-и этажным, то вам пришлось бы делать СОУЭ 4-го типа.
И в этом непонятка???
С другой стороны, если ваша гостиница по ст.32 ФЗ-123 - выделенное "здание" (части здания... - группа помещений, функционально связанных между собой), то можно считать гостиницу двухэтажной.

2). Гостиница никак не вписывается в п.6.1 табл.А.1, это совсем не жилое здание.
Это здание общественного назначения, п.9 табл.А.1, а прим.1) относится только к п.6.1.

3). СП не может спорить с ФЗ.
Или откажитесь от Ф1.2. Иначе много доп.требований по СП1 и СП4 и адресная АУПС.
Например - Ф3.2 с комнатами отдыха на 2 и 3-ем этажах.


[23.06.2018 9:50:36]
 1) Да, эвакуация из гостиницы через 1-й этаж (одна лестничная клетка). Есть также запасные выходы со 2-го и 3-го этажей (пожарная лестница). Я правильно понимаю, что все таки 3-й тип оповещения?
2) Автономники не ставлю, сомнения отпали, спасибо.
3) К сожалению на Ф3.2 не тянет. Сигнализация итак адресная, осталось вывести на ГПН через стрелец-мониторинг.
Для уточнения, гостиница, мотэль, можно называть как угодно, Расположена на федеральной трассе, в 10 км от поселка городского типа, в котором расположена ПЧ. Самое дорогое установить стрелец-мониторинг, а без него никак, я права?


[23.06.2018 10:06:50]
 === Самое дорогое установить стрелец-мониторинг, а без него никак, я права?
Вы уверены, что на ПЦН ПЧ, ответственной за пожарную безопасность объекта, установлен именно =С-М=?
Свяжитесь с ними, у них есть "Методические рекомендации по приёму...", там есть образец письма-заявки от хозяина на вывод сигнала, описаны требования к объектовой АУПС, организация проверки вашей АУПСи прочее...
Ничего сложного в этом нет.
Без них вы всё равно ничего у себя не запланируете (ПОО) и не поставите.
А вполне возможно, что вас просто откажутся принимать на ПЦН.
Их письменный отказ - отмазка для вас.


[23.06.2018 10:07:50]
 Про Ф3.2 была шутка.


[23.06.2018 10:24:07]
 Волжанин, шутку оценила))) Спасибо за ответы


[26.06.2018 12:44:02]
 До 50 человек, до 3х этажей - 2 тип. СП3.


[26.06.2018 15:02:29]
 Fduch, в том то и дело, что не до 3-х этажей, а 3 этажа включительно мое здание!!!


[26.06.2018 15:56:17]
 1. До трех включительно!!!)))
2. Нет.
3. Да.
)))


[26.06.2018 16:05:57]
 Fduch, посмотрите внимательно СП3, ниже после до 3-х, идет строчка 3-9. Эту строку вы как читаете 4-10?


[28.06.2018 14:45:12]
 Посмотрите внимательно. Я считаю условия "До 50 человек, до 3х этажей - 2 тип. СП3." вполне достаточно.
***777***

[28.06.2018 17:24:51]
 Ирина мне кажется в СП 3 при выборе типа СОУЭ должно совпасть два условия: если менее 50 чел. то 2 тип если более то 3.


[28.06.2018 22:30:07]
 ***777***, менее 50 человек НО 3-х этажное здание. Смотрите СП3 примечание п.1. Все таки 3-й тип


[19.12.2020 15:17:31]
 Здравствуйте господа и дамы! Имеется 3-этажная гостиница с номерами-апартаментами, до 50 человек включительно соответственно, 6 номеров всего. По СП 3 какой тип СОУЭ выбрать? Может кто сталкивался или имел опыт в этой связи? Спасибо.


[19.12.2020 16:45:04]
 Просто удивительно.
А чем не устроил ответ от [28.06.2018 22:30:07]?


[19.12.2020 17:05:15]
 Тогда почему не написали в пункте СП 3 вместо "до 3" "1-2"?


[19.12.2020 17:21:25]
 А зачем Вам этажность? Она не является нормативным показателем.


[19.12.2020 18:01:49]
 Требуемый тип СОУЭ определяется по значению нормативного показателя. Если число этажей более, чем допускает данный тип СОУЭ для зданий данного функционального назначения, или в таблице 2 нет значения нормативного показателя, то требуемый тип СОУЭ определяется по числу этажей здания.


[19.12.2020 18:26:57]
 До трёх этажей означает один, два или три этажа. У Вас три этажа. Это число этажей (три) не более, чем допускает данный тип СОУЭ для зданий данного функционального назначения. Какие вопросы?


[19.12.2020 18:32:59]
 спасибо


[19.12.2020 19:28:01]
 3 не включительно.
3-й тип.
Comfire ®

[19.12.2020 19:45:36]
 Автор вопроса указал, что вместимость гостиницы до 50 чел.включительно. Число этажей - 3. Значит треьуется второй тип.

Третий тип - это когда нормативный показатель более 50 человек. Более 50 человек - это не 50 и более. Это 51, 52, 53, 54...


[19.12.2020 19:45:49]
 ***А вполне возможно, что вас просто откажутся принимать на ПЦН.
Кто-же откажется от денег?
Т.с. нужно обратиться в ближайшую ПЧ МЧС, там подскажут к кому обратиться, насчет подключения на СПМ. Подключать гостиницу без вариантов.


[19.12.2020 19:55:18]
 До 3-х этажей в данной таблице - не включительно.
Посмотрите, например, жилые здания коридорного типа, тот же принцип.


[19.12.2020 20:38:56]
 СПАСИБО, БУДУ ДАЛЬШЕ УЗНАВАТЬ


[19.12.2020 21:08:20]
 А если до 2-х этажей, то это будет одноэтажное здание? А если до одного этажа - это нольэтажное здание?

Вот уж не думал, что придется разбирать грамматическую конструкцию на этом сайте. В данном случае предлог «до» уже включает в себя предельное значение, которое указывается после него (предлога), т.е. 3.

Xoтите примеров? Не проблема!
Доучиться до пятого класса. Значит, что четыре класса пройдено, ученик уже в пятом классе.
Если Ваш лифт ходит до 10 этажа, то это вовсе не означает что он останавливается на 9 этаже.
Подняться до третьего этажа вовсе не означает остановиться на втором.
Дожить до ста лет означает, что человек переступил 100-летний порог.

И самый простой пример- если ребенок научился считать до 10, то число 10 он уже знает. Не 9, а именно 10. Мультик такой есть "Козленок, который считал до десяти":
- Один - это козленок,
два - это теленок,
три - это корова,
четыре - это бык,
пять - это конь,
шесть - это свинья,
семь - это кот,
восемь - это пес.
девять - это баран,
десять - это капитан Гусь!

- Ура-а-а-а! Ура козленку!


[19.12.2020 21:38:46]
 Таблица 2
п. 5 Жилые здания коридорного типа
до 10 этажей - 2-й тип СОУЭ
10-25 - 3-й тип.

до 10 - не включительно.


[19.12.2020 21:50:08]
 http://prntscr.com/w65eio
проект СП3