Пожаротушение и дымоудаление гаражей боксового типа

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.05.2018 16:30:10]
 Добрый день,уважаемые форумчане!
Назрел вопрос по обеспечению пожарной безопасности паркинга, встроенного в цокольный этаж жилого дома.Указанный паркинг представляет собой гаражные боксы с непосредственным выездом наружу из каждого из них.Площадь каждого бокса 20 кв.м, высота 3,5 метра.
Нужна ли в данном случае вытяжная противодымная вентиляция и АУПТ?


[03.05.2018 17:35:34]
 СП 113.13330.2012
6.5.6 В одно- и двухэтажных стоянках автомобилей боксового типа с непосредственным выездом наружу из каждого бокса допускается не предусматривать автоматическое пожаротушение и сигнализацию.

п.6.5.3 Автоматическое пожаротушение в помещениях хранения автомобилей следует предусматривать в стоянках автомобилей закрытого типа:
г) встроенных в здания другого назначения, за исключением указанных в СП 5.13130;



[03.05.2018 17:41:25]
 по факту - для тушения в каждом боксе делали автономное порошковое ПТ, АПС и СОУЭ - не предусматривали, ДУ не было


[03.05.2018 17:51:35]
 С одноэтажными стоянками автомобилей боксового типа все понятно. По п.п. 6.2.2,6.5.6, 6.5.7 СП 113.13330.2016 они не оснащаются вообще ничем.
Но описанные мною боксы встроены в жилой дом,значит,без пожаротушения не обойтись?
И как быть с дымоудалением?По п.7.2 "з"СП 7.13130.2013 каждый бокс стоянки автомобилей независимо от ее месторасположения (самостоятельное здание или встройка) удаление дыма при пожаре должно быть организовано.




[03.05.2018 17:54:35]
 CV ®

[03.05.2018 17:41:25] по факту - для тушения в каждом боксе делали автономное порошковое ПТ, АПС и СОУЭ - не предусматривали, ДУ не было

Указанное техническое решение проходило экспертизу?Проблем не было?


[03.05.2018 18:08:09]
 давно (больше лет 10) уже не попадались такие стоянки - так что это решение соответствовало старым нормативным требованиям, а соответствует ли новым - не знаю. А сколько боксов в этой стоянке?


[03.05.2018 18:16:39]
 10 на одну машину и 2 на две машины.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пожаротушение и дымоудаление гаражей боксового типа      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.