Вид пожаротушения в спиртохранилище

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
048

[03.01.2006 12:03:48]
 Подскажите, какой вид пожаротушения используется в спиртохранилище?


[03.01.2006 16:35:53]
 Интенсивное поглощение отсосом :-))).

А если серьёзно, то объёмное низкократной пеной.
048

[04.01.2006 10:50:33]
 Можно ли использовать газовое или аэрозольное пожаротушение, если да то какое из огнетушащих веществ можно применять?
КО

[10.01.2006 7:22:36]
 А если в складе не спирт, а вино-водка?
Надо ли там АСПТ?
Алекс

[10.01.2006 11:11:37]
 Для 048:
Где расположено спиртохранилище? Герметичное? Под навесом?
Где расположены насосные?
Конструкция емкостей? Тип резервуаров? Тип фундаментов? Наличие застойных зон?
Любое попадание ОТВ (пенообразователь - это ПАВ)в резервуар со спиртом приводит к неводможности его дальнейшего использования.
После тушения порошками спирт может быть восстановлен.
А, вообще, каждую конкретную проблему надо решать конкретно...
Можете сбросить подробные данные на мыло, постараюсь что-нибудь подсказать...


[12.01.2006 10:28:58]
 Цитата:
"... спирты, ацетон и органические вещества тушатся пеной на основе специального пенообразователя..."
Источник:
Мешман, Цариченко и др. "Проектирование водяных и пенных автоматических установок пожаротушения".
amv2005

[07.02.2006 10:55:46]
 В моём случае помещение 10х8х5,5(h). В нём 23 бочки по 200л спирта.
Вода - так сколько же надо разбавлять спирт ...???
Газ - рекомендовали Бизон.
Инспектор рекомендовал ставить Пульсар и не париться. Заказчику любая система нужна для отвода глаз. Вот так бывает в нашей стране.
А.Ю.Т.

[07.02.2006 11:04:03]
 В нашем спиртохринилище на 20000 дал. используются модули порошкового пожаротушения. (Установлены согласно проекту)
Алекс ®

[07.02.2006 11:51:08]
 Для amv2005: Спирт - это ЛВЖ. Рассчитывается на аварию одной из бочек. По-хорошему, надо бы поставить бортики и совершенно спокойно тушить порошковыми МПП. Можно автономными, как отдельный пожароопасный участок (по НПБ 110...)Посмотрите "Гарант-5А" или "Гарант-7А".
Алекс ®

[07.02.2006 11:52:12]
 Для amv2005: Спирт - это ЛВЖ. Рассчитывается на аварию одной из бочек. По-хорошему, надо бы поставить бортики и совершенно спокойно тушить порошковыми МПП. Можно автономными, как отдельный пожароопасный участок (по НПБ 110...)Посмотрите "Гарант-5А" или "Гарант-7А".
amv2005

[07.02.2006 12:48:33]
 Спасибо огромное за совет.
  Дискусия закрыта