Заземление металлических кабельных каналов (коробов) из состава ОКЛ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.04.2018 9:20:36]
 Доброго дня!
Подскажите пожалуйста, необходимо ли выполнять заземление металлических кабель-каналов из состава ОКЛ. допустим ПожТехКабель или Гефест, при прокладке линий ПС кабелем КПСЭ или линий оповещения кабелем КПС?


[23.04.2018 11:59:10]
 Если Вы про заземление, как одну из мер по защите людей от поражения током при повреждении изоляции электропроводки, то требования в ПУЭ в разделе "Заземление.."


[23.04.2018 12:39:20]
 Не, ОКЛ сертифицируется целиком, включая болтики и винтики. Я так понимаю опасения Марийца связаны именно с этим.


[23.04.2018 13:15:32]
 До сегодняшнего дня заземление каб. конструкций могло выполняться по трем причинам:
- защита от поражения эл. током;
- в целях ЭМС в части защиты от помех неэкранированных кабелей внутри конструкций;
- защита от вторичных проявлений молний в целях улучшения электромагнитной обстановки.
Видимо, появилась еще одна причина-для «подтверждения сертификата ОКЛ» вне зависимости от смысла и необходимости



[23.04.2018 13:20:03]
 Я так понимаю есть окл в составе которой не предусмотрено заземление. Но по пуэ необходимо заземление в целях защиты от поражения электрическим током. Но изменения в конструкцию окл вносить нельзя


[23.04.2018 13:35:36]
 В данном случае все моменты важны и для защиты и касательно сертификации.
Был выполнен проект, заложена ОКЛ со всеми комплектующими... Заказчик долго брыкался и после длительных дискуссий согласился на ОКЛ...
В нашем случае прокладываются шлейфы в металлических кабель-каналах и теперь заказчик задает вопрос, а заземлены ли они и нужно ли их заземлять?
Сразу скажу что читал темы по поводу заземления лотков, стальных труб и т.д. В нашем случае шлейф на 12В и оповещение только звуковое на 12 В.


[23.04.2018 14:03:47]
 Посмотрите ГОСТ Р 50571.3-94. Вроде слаботочку не надо.


[23.04.2018 14:07:41]
 Все есть в инструкциях на кабельную линию. Например:

ОКЛ Спецкаблайн-Гефест:
5.9 Элементы ОКЛ должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.007.05 по способу защиты человека от поражения электрическим током.
5.10 Защитное заземление кабельной линии должно быть выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.030. Не допускается использовать ККМО в качестве защитного проводника.

ОКЛ ПожТехКабель:
При монтаже ОКЛ заземление осуществлять согласно проекту и требованиям по ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 часть 5-54 , ГОСТ 12.1.030-81 и ПУЭ глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности. В том числе пункт 1.7.53. Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока. В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ. Защита от прямого прикосновения не требуется, если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока - во всех случаях
Не допускается использовать ККМОМ, РМ, труба металлическая в качестве защитного провод-ника. ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 часть 5-54 , пункт 543.2.3.


[24.04.2018 0:28:04]
 ***а заземлены ли они и нужно ли их заземлять?
Скажите ему что напряжение 12В не является опасным , следовательно заземлять конструкции не надо. Если нужно защитить линии от наводок, лучше применить экранированный кабель.


[24.04.2018 7:34:17]
 Зависит ещё и от объекта... нас на заводе попросили лотки заземлить. Пришлось доп. делать, т.к. в проекте не было.


[24.04.2018 8:26:37]
 Для ПС кабель экранированный, другой вопрос есть ли реальная польза от экрана.
Для оповещения кабель без экрана, на сколько я понимаю для оповещения от него реально ни какого толка.
По поводу 12В, что заземлять не нужно все правильно, но у заказчика такое мнение возникло, что если при пересечении с ~220В повредиться изоляция именно силового кабеля и он начнет коротить на металлический короб, что в таком случае? и должны ли мы предусматривать от таких случаев какие либо мероприятия?


[24.04.2018 9:43:19]
 Вы, я думаю, не должны. Монтажники сами должны знать как вести монтаж. Да и есть ведомость ссылочных документов...

Как-то давно натыкался на статью о эффективности разных типов экранов. Так вот фольга, если мне память не изменяет, эффективна только выше 6 МГц.

Кстати, Мариец, я твоему начальнику об этом рассказывал и не раз)


[24.04.2018 22:11:06]
 ***при пересечении с ~220В повредиться изоляция именно силового кабеля
Пусть они этот кабель и защищают, поразвелось идиотов, уже не знают какие веревки вить из бедного подрядчика.

***Зависит ещё и от объекта
Согласен, для особо опасных объектов (по старой классификации) 12В -опасное напряжение.


[25.04.2018 0:17:22]
 12 в применяют даже в погружных установках, в воде которых могут быть люди
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Заземление металлических кабельных каналов (коробов) из состава ОКЛ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.